Цвет клемм

Ответить

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Цвет клемм

Сообщение Apostol »

Кто подскажет, для каких цепей предназначены проходные клеммы оранжевого цвета, например Wago 2002-1202. В инете пишут - для "непрерывных цепей", что не совсем понятно.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Цвет клемм

Сообщение Jackson »

В первую очередь следует обращаться к документации производителя.
Item no.: 2002-1202
Product description: 2-Conductor through terminal block suitable for Ex e applications

http://docs-europe.electrocomponents.co ... 0e0123.pdf
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Re: Цвет клемм

Сообщение Apostol »

Во вторую очередь....)
Для серых клемм тоже самое:
Item no. 2002-1201
2-Conductor through terminal block; suitable for Ex e II applications
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Цвет клемм

Сообщение Jackson »

Тогда по цветам. Оранжевые клеммы - это действительно непрерывные цепи. Непрерывная электрическая цепь это такая цепь, которую нельзя разрывать не приняв дополнительные меры безопасности. Например вторичные цепи трансформаторов тока: цепь должна быть замкнута, перед размыканием следует закоротить трансформатор, потом уже можно размыкать. В противном случае на разомкнутой обмотке (то есть в руках у того кто размыкает) может навестись высокое напряжение, что, сами понимаете, небезопасно.

По этой причине кстати штатные перемычки на клеммы бывают обычные и оранжевые. Оранжевая какбэ намекает персоналу "уверен что меня можно вынуть? хорошо подумал?"
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Re: Цвет клемм

Сообщение Apostol »

Спасибо, а есть идеи приспособить их в шкаф АСУ ТП, например, склада нефтепродуктов. В голову, кроме трансформатора тока, не приходит ничего).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Цвет клемм

Сообщение Jackson »

Если есть ТТ - на их цепи и приспособьте.

А что, есть два ящика лишних оранжевых клемм? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Цвет клемм

Сообщение Ryzhij »

В таком разе все цепи контуров ПАЗ д.б. оранжевыми.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Цвет клемм

Сообщение Jackson »

Нет, не вижу логической связи.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Цвет клемм

Сообщение Ryzhij »

Значит, мне показалось.
TEB писал(а):Непрерывная электрическая цепь это такая цепь, которую нельзя разрывать не приняв дополнительные меры безопасности.
...
По этой причине кстати штатные перемычки на клеммы бывают обычные и оранжевые. Оранжевая какбэ намекает персоналу "уверен что меня можно вынуть? хорошо подумал?"
Или Вы под "безопасностью" понимаете только "личную физическую безопасность производителя работ"?
Нештатное отключение и ложное срабатывание блокировок по-вашему "безопасно"?
Новые Федеральные Правила Безопасности для химических и нефтехимических производств уже учитывают и ложное срабатывание защит.
Здравый смысл восторжествовал - де-факто признано, что безопасных отказов ПАЗ не бывает.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Re: Цвет клемм

Сообщение Apostol »

Если только ПАЗ, но больше для ПАЗ жёлтый цвет напрашивается, но тогда сертификация по SIL по правильному должна быть.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Цвет клемм

Сообщение Ryzhij »

Сертификация по SIL напрашивается далеко не всегда, иногда вполне хватает протокола HAZOP.
А в желтый, действительно, обычно окрашены сертифицированные приборы безопасности.
Клеммник назвать "прибором безопасности" как-то язык не поворачивается...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Цвет клемм

Сообщение Jackson »

Конечно, я имел в виду электробезопасность и даже пример привел (очень кстати распространенный случай) - людей крайне редко поражает в таких случаях, а вот изоляцию прошивает запросто (если трансформатор тока скажем 4000/1 и его разомкнуть под полным током - там киловольт 5-6 на открытой обмотке может навестись при мощности ватт 20, для перекрытия или пробоя внутри приборов больше чем достаточно).

Желтые - да, маркировка цепей систем безопасности (СПАЗ), неоднократно видел такое на объектах: цепи аварийного останова идут через желтые клеммы.