Разрыв элетропроводок в трубах

Ответить

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Разрыв элетропроводок в трубах

Сообщение Давыдик С. »

ink_asu писал(а):
Давыдик С. писал(а):Из-за чего то кабель "битым" становится?
:ges_slap:
Давыдик С. писал(а): Был свидетелем, как вода замерзла в трубе и порвала кабель.
:ext_dont_ment:
Вот как раз в этом случае труба, около 6 метров, не была заделана. Далее все по сценарию, дождь, мороз, ...
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Имя: Скворцов Егор
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 4 раза

Re: Разрыв элетропроводок в трубах

Сообщение ink_asu »

Никита писал(а):А вот по ходу пьесы вопрос - никто заделки монтажной пеной с маркировкой FR не сдавал надзору и пожарным? Как относятся?
Не встречал, но могут предраться, если до заделок дойдут:
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011
527 Выбор и монтаж электропроводок по условиям ограничения распространения горения
527.2 Уплотнение проходов электропроводок
527.2.1 При проходе электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок отверстия, должны быть заделаны со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции.
527.2.2 Электропроводки, которые проходят через элементы строительных конструкций, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и наружное уплотнение в соответствии с 527.2.1.
ИМХО
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Разрыв элетропроводок в трубах

Сообщение Никита »

ink_asu писал(а): 527.2.1 При проходе электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок отверстия, должны быть заделаны со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции.
527.2.2 Электропроводки, которые проходят через элементы строительных конструкций, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и наружное уплотнение в соответствии с 527.2.1.
ИМХО
Вот тут и начинается самое интересное. О какой степени огнестойкости идет речь - фактической или минимально допустимой. Это две большие разницы...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Разрыв элетропроводок в трубах

Сообщение Ryzhij »

Давыдик С. писал(а):А как вы предлагаете заделывать вход кабеля в трубу?
Про фитинги, протяжные коробки, про новейшую конструкцию "гусак" Вы никогда и не слыхивали?
Не верю! Хоть я и не Станиславский, но не верю!

PS При горизонтальном вводе обязательно организовывать участок "петлевого провисания" кабеля, т.к. ни один фитинг, ни одно уплотнение не может препятствовать затеканию влаги по кабелю в трубу столь же эффективно, как обычная гравитация. Кабель под открытым небом должен входить в трубу снизу, а не горизонтально, и ни в коем случае не сверху.
Последний раз редактировалось Ryzhij 18 фев 2014, 05:39, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Имя: Скворцов Егор
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 4 раза

Re: Разрыв элетропроводок в трубах

Сообщение ink_asu »

Никита писал(а):О какой степени огнестойкости идет речь - фактической или минимально допустимой. Это две большие разницы...
Сказано "со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции", следовательно фактической. ИМХО

Возможно и получится продавить надзор этим:
527.1.5 Материалы, классифицированные как негорючие, в соответствии с МЭК 60439-2, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534 могут применяться без специальных мер предосторожности. Другие материалы, выполненные по стандартам, устанавливающим подобные требования в части распространения горения, могут также применяться без специальных мер предосторожности.
Ответить