Является ли магистраль заземления ГЗШ?

Ответить

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?

Сообщение tank_urg »

А если загуглить, то можно увидеть, что в интернете с этими заземлениями-занулениями-уравниваниями столько всего перепутано-перезапутано, что голова крУгом! :shock:

ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Имя: Скворцов Егор
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 4 раза

Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?

Сообщение ink_asu »

Никита писал(а):кто постарше, не лезут в терминологию, а руководствуются здравым смыслом и не цепляются к терминам.
Это скорее о монтажниках, у них библия это проект.
tank_urg писал(а):если принять магистраль заземления за проводник ОСУП, то к ней можно подключить не более одного корпуса шкафа или насоса (ведь это просто элемент, предназначенный для соединения с ГЗШ,к нему нельзя приваривать болты для местных присоединений). Проводником ДСУП магистраль тоже не назовешь, потому что вводное устройство с шиной PE в здании только одно, там нет "квартирных щитков", как в многоэтажном доме. А ГЗШ эту "железяку" тоже не назвать по уже вышеперечисленным участниками форума причинам. :)
Она может быть проводником уравнивания потенциалов, но требования отличаются от ГЗШ. Для опасных помещений, например ванная в жилых домах, должна иметь ДСУП, которая подключается к шине РЕ квартирного/этажного щита проводником уравнивания потенциалов. В ДСУП должны подключатся все корпуса оборудования и прочие ПЧ.
tank_urg писал(а): нужно же как-то называть в документации. Да и заказчику нередко приходится пояснять те или иные названия или технические решения. :?
Поэтому необходимо указывать в соответствии с терминологией используемого НТД. В разных НТД применяются разные термины, соответственно и требования различны.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?

Сообщение Михайло »

Заметьте: все, кто пытается так или иначе толковать термины, является лентяем. То есть лень сделать нормальную общепринятую ГЗШ, пытаемся выкрутиться путем словесных трактовок и интерпретаций. :)

ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Имя: Скворцов Егор
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 4 раза

Re: Является ли магистраль заземления ГЗШ?

Сообщение ink_asu »

Михайло писал(а):Заметьте: все, кто пытается так или иначе толковать термины, является лентяем.
Это не тот случай. Ни кто какие либо "отмазки" не ищет.