Требуется уличный обогреваемый шкаф для установки в него станции ввода-вывода и пускорегулирующей аппаратуры для управления насосами, перемешивателями и т.д. Обогрев электрический, температура наружного воздуха до минус 35, габариты шкафа примерно как у ЩМП-4 (650х800х250).
Посоветуйте, пожалуйста, кого-нибудь из российских производителей, чтобы сроки поставки и цена были не такими большими, как у зарубежных производителей. Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Уличные обогреваемые шкафы
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Уличные обогреваемые шкафы
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Уличные обогреваемые шкафы
Оказывается, Ритталовцы поставляют в Россию шкафы довольно быстро. Или может у них склад большой в России. Снабженцы сообщили, что шкафчики в течение месяца доставят! Это быстрее, чем заказать отечественные на заводе в Озерске.
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: Уличные обогреваемые шкафы
Это как повезёт, от склада зависит. Например сейсмокомплект для их шкафа мы ждали порядка двух месяцев, хотя в России этот комплект весьма популярен.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 11:14
- Имя: Чухнов Евгений Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Уличные обогреваемые шкафы
Есть 2 варианта.
1.Самому сделать
Взять Шкаф Ritall нужного размера. Утеплить его стандартно использую теплоизоляцию 10мм. И поставить нагреватель
обычно 200-300 Вт в шкаф щмп-4 при температуре за бортом -30С. Нагреватель должен быть обязательно с термостатом или терморегулятором.Нагреватель можно поставить за панелью.Это съест 15мм. Но зато размер панели не пострадает.
2.Купить.
1.Самому сделать
Взять Шкаф Ritall нужного размера. Утеплить его стандартно использую теплоизоляцию 10мм. И поставить нагреватель
обычно 200-300 Вт в шкаф щмп-4 при температуре за бортом -30С. Нагреватель должен быть обязательно с термостатом или терморегулятором.Нагреватель можно поставить за панелью.Это съест 15мм. Но зато размер панели не пострадает.
2.Купить.
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: Уличные обогреваемые шкафы
Evgenii, ничего что вопрос был полтора года назад? :)
Есть ещё 3 вариант - переставить шкаф в тепло. Делали мы уличный обогреваемый шкаф. Дело кончилось тем что падавший сверху снег таял и снова замерзал, в итоге шкаф покрылся толстым слоем льда и пользоваться им было невозможно. поэтому переставить шкаф в тепло - не такой уж заоблачный вариант.
Есть ещё 3 вариант - переставить шкаф в тепло. Делали мы уличный обогреваемый шкаф. Дело кончилось тем что падавший сверху снег таял и снова замерзал, в итоге шкаф покрылся толстым слоем льда и пользоваться им было невозможно. поэтому переставить шкаф в тепло - не такой уж заоблачный вариант.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.