1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2 CR

Ответить

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
Имя: Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

Саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2 CR

Сообщение Антон Владимирович »

Добрый день, господа специалисты!

Необходимо соеденить между собой саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2 CR? Ожидается порядка 30 спаек. Вот только как это реализовать? Как мне пояснили в консультации официального представителя фирмы Lavita, удлинение не рекомендуется, так как проводящая основа может переходить в жидкое состояние, и следовательно, необходимо добиваться герметичности. И к тому же это дополнительное сопротивление.

Заранее спасибо за ответы.
Изображение
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2

Сообщение Никита »

А у меня встречный вопрос - сам кабель можно делать такой длины? Давно это было, не помню уже подробности, но на трубе с нефтепродуктами проектное решение было именно с разводкой по длине трубопровода питающих фидеров (очень нехилого, из-за потерь, сечения) и подключения каждого куска греющего кабеля отдельно.
Потери на последних участках у вас какие будут, если всю мощность по греющему кабелю передавать? Да и сама мощность (она же ток) какая по начальным участкам должна проходить?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
Имя: Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

Re: Саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2

Сообщение Антон Владимирович »

Проблема в том, что подрядчик, осуществляющий работы, поставил куски труб с кусками этого кабеля. Длина каждого куска трубы около 10 метров. Планируется, что питание кабеля пойдет от колодца в четыре разные здания. Расстояния от 30 до 90 метров. Нашел вариант использования комплектов муфт с термоусадочными трубками. А необходим ли в таком случае герметик?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2

Сообщение Никита »

Ну когда крайний раз сталкивался с греющим кабелем, правда уже на пластиковых водопроводных трубах - для концевых заделок (они же переход на обычный силовой кабель) в комплекте шла муфта. В составе муфты была термоусадка с нанесенным клеевым слоем и указания обезжирить и греть от середины к краям, до появления клея из под термоусадки. Соответственно, уже ни о каком герметике речи не было. Вот единственное чего не вспомню - это было ли указание насчет условий установки муфты, мы ее ставили в помещении. Ну и про жидкое состояние основы не упоминалось, кабель уже не помню чей был, а мож я читал невнимательно..
Вообще в таких случаях правильнее обращаться к изготовителю трубы с этим кабелем. Уважающие себя изготовители такие решения предусматривают.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2

Сообщение Barsik »

Из собственного опыта. Даже кусок длиной 20 метров при включении выбивает автомат на 16 А. А если несколько кусков соеденить вообще ужас будет. Хотя когда нагреется потребляет очень мало.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
Имя: Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

Re: Саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2

Сообщение Антон Владимирович »

Даже кусок длиной 20 метров при включении выбивает автомат на 16 А
А могли бы сказать какова была мощность этого кабеля?
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Саморегулирующийся греющий кабель GWS 24-2CR / SRF 24-2

Сообщение Barsik »

А могли бы сказать какова была мощность этого кабеля?
Кабель был на +5 градусов. Смонтирован для обогрева трубы со жидким 35% каустиком в холодильной камере с минус 15 градусов. Труба Dy 20. в теплоизоляции естественною
А мощность нигде не нормируется, он же саморегулирующийся
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»