- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 01 мар 2010, 17:37
- Имя: Алексей Алексеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Тагил
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
Есть визуальные указатели потока серии SFI-801-1/2-LF-A711, которые имеют следующие характеристики:
Питание: От 8 до 28 В постоянного тока;
Выходной сигнал: Диапазон частот на выходе (пропорциональной расходу): От 0 до 100 Гц;
Электрические соединения:
Черный провод: земля;
Белый провод: выходной импульс 5 В постоянного тока;
Зеленый провод: выходной импульс от 8 до 28 В постоянного тока;
Красный провод: питание от 8 до 28 В постоянного тока.
Подал на красный провод +24 В, на черный 0, подключил зеленый на осциллограф, смотрю:
- крутится крутилка: идут импульсы уровня 24 В,
- если остановить, то или 0, или +24 В.
Подключаю к контроллеру зеленый провод на вход контроллера S7-1200 CPU1214C . Но происходит непонятное: напряжение садится до 8,9 В. При вращении импульсы идут, но амплитудой 8,9 В. Контроллер не считает такое, уровень единицы +15В.
В чем может быть косяк?
Питание: От 8 до 28 В постоянного тока;
Выходной сигнал: Диапазон частот на выходе (пропорциональной расходу): От 0 до 100 Гц;
Электрические соединения:
Черный провод: земля;
Белый провод: выходной импульс 5 В постоянного тока;
Зеленый провод: выходной импульс от 8 до 28 В постоянного тока;
Красный провод: питание от 8 до 28 В постоянного тока.
Подал на красный провод +24 В, на черный 0, подключил зеленый на осциллограф, смотрю:
- крутится крутилка: идут импульсы уровня 24 В,
- если остановить, то или 0, или +24 В.
Подключаю к контроллеру зеленый провод на вход контроллера S7-1200 CPU1214C . Но происходит непонятное: напряжение садится до 8,9 В. При вращении импульсы идут, но амплитудой 8,9 В. Контроллер не считает такое, уровень единицы +15В.
В чем может быть косяк?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
Косяк может быть в нагрузочной способности датчика, которая почему-то не указана в документе по ссылке
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 01 мар 2010, 17:37
- Имя: Алексей Алексеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Тагил
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
Ryzhij, большое спасибо, что ответили. Почему то никто не откликался.
Я никак не соображу, что теперь делать. Думаю в направлении доработки схемы подключения полупроводниковыми элементами. К сожалению опыта работы с этим делом нет.
Поискал оригинальную документацию - больше никаких данных не приводятся. Есть правда формула для расчета, но пока не до этого. Датчик купили снабженцы, как поставщик отреагирует на вопросы не знаю.Ryzhij писал(а):Косяк может быть в нагрузочной способности датчика, которая почему-то не указана в документе по ссылке
Я никак не соображу, что теперь делать. Думаю в направлении доработки схемы подключения полупроводниковыми элементами. К сожалению опыта работы с этим делом нет.
-
- администратор
- Сообщения: 17554
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
Так может как раз тут и зарыт нужный ответ. :)UNTK_RAA писал(а): Поискал оригинальную документацию - больше никаких данных не приводятся. Есть правда формула для расчета, но пока не до этого.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
Ну попробуй напугать :DUNTK_RAA писал(а):Есть правда формула для расчета, но пока не до этого.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 15:30
- Имя: Вахрушев Евгений
- Страна: RU
- город/регион: Izhevsk
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
Зеленый провод - это скорее всего выход транзистора с открытым коллектором, поэтому подключить напрямую к данному контроллеру не получится( насколько я понял оптроны входов соединены с минусом питания), придется использовать дополнительное реле.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
Как понимать-то?
Хотя... Пропущены две запятые в причастных оборотах. Значит перевод корявый, ненадежный. Где english-version?Зеленый провод: от 8 до 28 В пост. тока равный напряжению источника питания. Импульсный выход с частотой пропорциональной расходу.
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
Есть, кстати, в сименсовской схемотехнике такая фича
- делал я как-то опторазвязку для датчика момента ( там выход ТТЛ +5 В, надо было его отвязать гальванически и преобразовать в 24 В ), так вот, поставил я в токозадающую цепь оптрона переменник, чтобы крутить, и выяснил такую интересную вещь - импульсы шли на вход FM350, там ток нужен был ок. 7.5 мА, ну и поехало - если ток чуть выше ( в пределах ошибки измерений ) - всё гут, импульсы 24 В амплитудой, счётчик считает. Стоит только уменьшить ток совсем чуть-чуть ( до 7 мА, например ) - амплитуда скачком падает до 8 В, счётчик считать перестаёт....
- делал я как-то опторазвязку для датчика момента ( там выход ТТЛ +5 В, надо было его отвязать гальванически и преобразовать в 24 В ), так вот, поставил я в токозадающую цепь оптрона переменник, чтобы крутить, и выяснил такую интересную вещь - импульсы шли на вход FM350, там ток нужен был ок. 7.5 мА, ну и поехало - если ток чуть выше ( в пределах ошибки измерений ) - всё гут, импульсы 24 В амплитудой, счётчик считает. Стоит только уменьшить ток совсем чуть-чуть ( до 7 мА, например ) - амплитуда скачком падает до 8 В, счётчик считать перестаёт....
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 01 мар 2010, 17:37
- Имя: Алексей Алексеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Тагил
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
Вот ссылка на более полный документ, см. вложение.Михайло писал(а):Где english-version?
Ничего про тип выходного сигнала не пишут.
Точно! У меня с самого начала была такая мысль, но почему то думал, что напряжение на выходе датчика должно показывать относительно "+", а показывает относительно "-".wach писал(а):это скорее всего выход транзистора с открытым коллектором
Подключил датчик к плате с "Supports sourcing inputs only" и все заработало. Надо схемотехнику по новой изучать. Все забыл после института :(
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
Только катушка реле в состоянии дать нагрузку ОК? ;)wach писал(а):Зеленый провод - это скорее всего выход транзистора с открытым коллектором, поэтому подключить напрямую к данному контроллеру не получится( насколько я понял оптроны входов соединены с минусом питания), придется использовать дополнительное реле.
Резистор поставить религия не позволяет?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
У Феникса есть модуль для преобразования NPN в PNP и обратно:
_
размером с клемму
схема:
Код заказа: 2964319 DEK-TR/INV
Напряжение: 20... 30 В DC
Частота импульсов: до 15 кГц.
_
размером с клемму
схема:
Код заказа: 2964319 DEK-TR/INV
Напряжение: 20... 30 В DC
Частота импульсов: до 15 кГц.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711
В самом конце:UNTK_RAA писал(а):Вот ссылка на более полный документ, см. вложение.
Хотя схема и для А-713, но по ней видно, что зеленый провод является NPN-выходом... А вот для А-711 типовую схемку как-то умолчали.Example of Wiring Diagram