Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Ответить

Автор темы
UNTK_RAA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 17:37
Имя: Алексей Алексеевич
Страна: Россия
город/регион: Нижний Тагил
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 9 раз

Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение UNTK_RAA »

Есть визуальные указатели потока серии SFI-801-1/2-LF-A711, которые имеют следующие характеристики:
Питание: От 8 до 28 В постоянного тока;
Выходной сигнал: Диапазон частот на выходе (пропорциональной расходу): От 0 до 100 Гц;
Электрические соединения:
Черный провод: земля;
Белый провод: выходной импульс 5 В постоянного тока;
Зеленый провод: выходной импульс от 8 до 28 В постоянного тока;
Красный провод: питание от 8 до 28 В постоянного тока.

Подал на красный провод +24 В, на черный 0, подключил зеленый на осциллограф, смотрю:
- крутится крутилка: идут импульсы уровня 24 В,
- если остановить, то или 0, или +24 В.

Подключаю к контроллеру зеленый провод на вход контроллера S7-1200 CPU1214C . Но происходит непонятное: напряжение садится до 8,9 В. При вращении импульсы идут, но амплитудой 8,9 В. Контроллер не считает такое, уровень единицы +15В.

В чем может быть косяк?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение Ryzhij »

Косяк может быть в нагрузочной способности датчика, которая почему-то не указана в документе по ссылке
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
UNTK_RAA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 17:37
Имя: Алексей Алексеевич
Страна: Россия
город/регион: Нижний Тагил
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение UNTK_RAA »

Ryzhij, большое спасибо, что ответили. Почему то никто не откликался.
Ryzhij писал(а):Косяк может быть в нагрузочной способности датчика, которая почему-то не указана в документе по ссылке
Поискал оригинальную документацию - больше никаких данных не приводятся. Есть правда формула для расчета, но пока не до этого. Датчик купили снабженцы, как поставщик отреагирует на вопросы не знаю.

Я никак не соображу, что теперь делать. Думаю в направлении доработки схемы подключения полупроводниковыми элементами. К сожалению опыта работы с этим делом нет.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение Jackson »

UNTK_RAA писал(а): Поискал оригинальную документацию - больше никаких данных не приводятся. Есть правда формула для расчета, но пока не до этого.
Так может как раз тут и зарыт нужный ответ. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение Михайло »

UNTK_RAA писал(а):Есть правда формула для расчета, но пока не до этого.
Ну попробуй напугать :D

wach
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 15:30
Имя: Вахрушев Евгений
Страна: RU
город/регион: Izhevsk

Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение wach »

Зеленый провод - это скорее всего выход транзистора с открытым коллектором, поэтому подключить напрямую к данному контроллеру не получится( насколько я понял оптроны входов соединены с минусом питания), придется использовать дополнительное реле.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение Михайло »

Как понимать-то?
Зеленый провод: от 8 до 28 В пост. тока равный напряжению источника питания. Импульсный выход с частотой пропорциональной расходу.
Хотя... Пропущены две запятые в причастных оборотах. Значит перевод корявый, ненадежный. Где english-version?

Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение Eugene Sergejev »

Есть, кстати, в сименсовской схемотехнике такая фича
- делал я как-то опторазвязку для датчика момента ( там выход ТТЛ +5 В, надо было его отвязать гальванически и преобразовать в 24 В ), так вот, поставил я в токозадающую цепь оптрона переменник, чтобы крутить, и выяснил такую интересную вещь - импульсы шли на вход FM350, там ток нужен был ок. 7.5 мА, ну и поехало - если ток чуть выше ( в пределах ошибки измерений ) - всё гут, импульсы 24 В амплитудой, счётчик считает. Стоит только уменьшить ток совсем чуть-чуть ( до 7 мА, например ) - амплитуда скачком падает до 8 В, счётчик считать перестаёт....
пдпс скрщна по трбвнию мдратра

Автор темы
UNTK_RAA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 17:37
Имя: Алексей Алексеевич
Страна: Россия
город/регион: Нижний Тагил
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение UNTK_RAA »

Михайло писал(а):Где english-version?
Вот ссылка на более полный документ, см. вложение.
Ничего про тип выходного сигнала не пишут.
wach писал(а):это скорее всего выход транзистора с открытым коллектором
Точно! У меня с самого начала была такая мысль, но почему то думал, что напряжение на выходе датчика должно показывать относительно "+", а показывает относительно "-".

Подключил датчик к плате с "Supports sourcing inputs only" и все заработало. Надо схемотехнику по новой изучать. Все забыл после института :(
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение Ryzhij »

wach писал(а):Зеленый провод - это скорее всего выход транзистора с открытым коллектором, поэтому подключить напрямую к данному контроллеру не получится( насколько я понял оптроны входов соединены с минусом питания), придется использовать дополнительное реле.
Только катушка реле в состоянии дать нагрузку ОК? ;)
Резистор поставить религия не позволяет?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение Михайло »

У Феникса есть модуль для преобразования NPN в PNP и обратно:
Изображение_Изображение

размером с клемму
Изображение

схема:
Изображение

Код заказа: 2964319 DEK-TR/INV
Напряжение: 20... 30 В DC
Частота импульсов: до 15 кГц.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Подключение датчика протока SFI-801-1/2-LF-A711

Сообщение Михайло »

UNTK_RAA писал(а):Вот ссылка на более полный документ, см. вложение.
В самом конце:
Example of Wiring Diagram
Хотя схема и для А-713, но по ней видно, что зеленый провод является NPN-выходом... А вот для А-711 типовую схемку как-то умолчали.