Сечение заземления в скуд.

Ответить

Автор темы
astero
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 апр 2021, 10:07
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Волжский

Сечение заземления в скуд.

Сообщение astero »

Добрый день.Имеется турникет с питанием 12в и подключением к лвс.
Какое должно быть сечение заземляющего кабеля для данного оборудования?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Сечение заземления в скуд.

Сообщение Ryzhij »

Если нет иных соображений, то для функционального заземления выбирайте сечение из соображений механической прочности.
1,5 кв.мм. в случае использования отдельного проводника и 0,7 кв.мм в составе контрольного кабеля будет достаточно в большинстве случаев.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Сечение заземления в скуд.

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Если бы турникет питался бы от 230в, то защитное заземление выполнялось бы по пуэ п.7.1.126 защитным проводнком в составе кабеля (сечение защитного равно сечению фазного). Технически, если запитать 12-ти вольтовый турникет таким же трехжильным кабелем (+12В, GND, зазмление) от БП 12В, то должно подпадать под п.7.1.126. Если делать отдельный проводник, то п.7.1.127.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Сечение заземления в скуд.

Сообщение Ryzhij »

Sokolov_Dmitry писал(а): 27 апр 2021, 13:29 Если бы турникет питался бы от 230в...
Если бы... Если бы агрегат питался не от сверх-низкого напряжения, имело бы смысл вспоминать о ЗАЩИТНЫХ проводниках вообще.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Сечение заземления в скуд.

Сообщение Sokolov_Dmitry »

В ПУЭ использование СНН упоминается как вариант ЗАЩИТЫ от косвенного прикосновения в электроустановках, но вряд ли турникет можно отнести к электроустановке и установлен он тоже не в электроустановке. Да и вряд ли производитель турникета выпускает 12В-ти вольтовую версию специально, как вариант защиты.

В данном конкретном случае производитель турникета в инструкции скорее всего пишет, что заземлять 12-ти вольтовый турникет не обязательно, но желательно. Поэтому и спрашивают чем заземлять. Если заземлять корпус как защиту от косвенного, то п.7.1.126 и 127.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Сечение заземления в скуд.

Сообщение Ryzhij »

Sokolov_Dmitry писал(а): 27 апр 2021, 15:06 В ПУЭ использование СНН упоминается как вариант ЗАЩИТЫ от косвенного прикосновения в электроустановкаx
1. СНН это защита даже от прямого прикосновения, там защита от косвенного (заземление) не нужна вообще. Но не мешает, это точно.
2. Про функциональное заземление (СУП) не слышали? Только про защитное?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Сечение заземления в скуд.

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Ryzhij писал(а): 27 апр 2021, 15:13 Про функциональное заземление (СУП) не слышали
В вопросе явно не указано СУП или защитное, указано про турникет, турникет- устройство которое постоянно касаются руками, значит корпус должен быть заземлен для защиты. А СУП между турникетом и чем?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Сечение заземления в скуд.

Сообщение Serex »

Заземлять 12В ?!?!
Так можно еще и смартфон заземлить, а че - 5 В :)
Проблема может быть только в низкокачественном блоке питания. Ну скажем обмотки трансформатора пробьет напряжением и высокое попадет на сторону низкого :) Но тогда уж стабилитрон на выходе поставить, пусть горит.
Надо смотреть, где установлен блок питания и есть ли у него гальваническая связь с металлическим корпусом турникета.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Сечение заземления в скуд.

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 30 апр 2021, 10:59 Так можно еще и смартфон заземлить, а че - 5 В :)
У меня БП с зажимом заземления. :)
Serex писал(а): 30 апр 2021, 10:59 Проблема может быть только
А это уже неважно. Главное что она может быть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»