Плавный пуск ABB PSR12-600-70 не останавливает плавно

Ответить

Автор темы
ProFigisT
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 ноя 2018, 13:57
Имя: Александр
Страна: Беларусь
город/регион: Брест

Плавный пуск ABB PSR12-600-70 не останавливает плавно

Сообщение ProFigisT »

Добрый день, коллеги. Может кто сталкивался с ситуацией ниже.
Имеется плавный пуск ABB PSR12-600-70 5,5кВт.
При испытаниях на нашем стенде функции плавного останова и плавного торможения работали корректно (нюансы ниже).
Заказчик при испытании обнаружил, что плавное торможение не происходит, сразу выбег. Хотя, по утверждениям заказчика, тот же двигатель с УПП той же модели другого поставщика останавливается плавно.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.

Сами испытывали на трех двигателях:
1. 250 Вт - плавный останов не работал, возможно из-за ограничения минимального тока 3А по паспорту УПП.
2. 1,6 кВт - всё работало корректно.
3. 2,2 кВт – плавный останов не работал, скорее всего из-за самого двигателя, подклинивают подшипники…