Частотник LS IC5 и ЭКМ

Ответить

Автор темы
ut8eu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 окт 2020, 10:11
Имя: Вячеслав
Страна: Украина
город/регион: Днепр

Частотник LS IC5 и ЭКМ

Сообщение ut8eu »

Здравствуйте. Есть необходимость поставить такой частотник на управление самовсасывающим насосом скважины от ЭКМ. В описании не нашел, как это реализовать. Прошу помочь.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Частотник LS IC5 и ЭКМ

Сообщение Looker »

ЭКМ и частотник - деньги на ветер. В связке с ЭКМ хватит УПП. К частотнику, если он имеет на борту регулятор, нужен датчик давления (не ЭКМ).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
ut8eu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 окт 2020, 10:11
Имя: Вячеслав
Страна: Украина
город/регион: Днепр

Частотник LS IC5 и ЭКМ

Сообщение ut8eu »

Регулятор есть. Ставил датчик давления. Однако от датчика давления регулятор устанавливает некий средний режим и крутит насос постоянно. Не отключает в отсутствие разбора.
Насчет денег - стоит задача сделать комфорт а не сэкономить на себе.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Частотник LS IC5 и ЭКМ

Сообщение Boris Parkhomenko »

Так в чем проблема? Подключаете ЭКМ на клеммы P1 и CM - см. схему на стр. 3-1 инструкции. И настраиваете пуск с этих клемм - "Задание команд с помощью клемм FX, RX, вариант 1" (стр. 9-7).
Работать это должно таким образом: при открытии крана давление в системе падает, замыкается контакт ЭКМ, насос включается и работает. При закрытии крана давление в системе повышается выше уставки ЭКМ, контакт ЭКМ размыкается, насос выключается. Только вот настроить такую систему по давлению будет сложно - при малом разборе насос будет постоянно вкл/выкл.

mandrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 08:51
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Частотник LS IC5 и ЭКМ

Сообщение mandrew »

Оптимальный вариант работы с токовым датчиком давления и встроенным ПИД регулятором, экм используется как аварийник, есть режим сна(если давление достигло уставки и удерживается некоторое время то двигатель отключается), задание с переменика, две индикаторные лампы...
Все параметры из инструкции...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Частотник LS IC5 и ЭКМ

Сообщение Looker »

ut8eu писал(а): 06 окт 2020, 08:04Регулятор есть. Ставил датчик давления. Однако от датчика давления регулятор устанавливает некий средний режим и крутит насос постоянно.
Поищи утечки.
Ниже 15 гц частотник не следует опускать (если нет принудительного охлаждения). ЭКМ не спасет от этого.
ut8eu писал(а): 06 окт 2020, 08:04Насчет денег - стоит задача сделать комфорт а не сэкономить на себе.
Делай, как я написал выше про регулятор или, что тоже самое:
mandrew писал(а): 07 окт 2020, 09:37Оптимальный вариант работы с токовым датчиком давления и встроенным ПИД регулятором
и не будет перепадов давления, когда например: принимаешь душ.
Экономика применения частотников - подобие центробежных насосов, в части энергопотребления будешь приятно удивлен.

А, этот совет не подходит:
mandrew писал(а): 07 окт 2020, 09:37экм используется как аварийник, есть режим сна(если давление достигло уставки и удерживается некоторое время то двигатель отключается)
Частотник при малом разборе попытается уйти на минимальную частоту. Что будет с двигателем и как себя ведет частотник LS мне не ведомо, дешевые скалярные Rockwell - отключали не нагруженный двигатель при опускании ниже 5-7 Гц.
Двигатель желательно иметь с термистором, частотник должен иметь вход от термистора и после перегрева с хорошей паузой - автосброс ошибки, в этом случае частоту можешь опускать чуть ли не в ноль.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Частотник LS IC5 и ЭКМ

Сообщение Универсал »

Без гидроаккумулятора о режиме сна можно только мечтать.

mandrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 08:51
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Частотник LS IC5 и ЭКМ

Сообщение mandrew »

Гидроаккумулятор конечно нужен, хотя-бы минимальный.