Цепи освещения электрошкафа.

Ответить

Автор темы
NeverovWork
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 июл 2020, 09:14
Имя: Александр
Благодарил (а): 2 раза

Цепи освещения электрошкафа.

Сообщение NeverovWork »

Добрый день.
1 - Как надо/можно делать и как обычно Вы делаете цепи освещения электрошкафа ?
1.1) Запитка: до/после вводного рубильника (автомата) ?
1.2) Защита: автомат / диффавтомат / предоханители ?
1.3) Напряжение: напрямую 220 / через трансформатор 380/220 (220/220) / через трансформатор 220/24 / через блок питания 24 DC ?

2 - Как надо/можно делать и как обычно Вы делаете индикацию наличия фаз (напряжения) ?
2.1) Запитка: до/после вводного рубильника (автомата) ?
2.2) Защита: автомат / диффавтомат / предоханители ?
2.3) Напряжение: напрямую 220 / напрямую 380 ?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Цепи освещения электрошкафа.

Сообщение Ryzhij »

1.1 - Зависит от функций и местоположения вводного рубильника. Если орган управления вводным аппаратом защиты (рубильником) расположены так, что на них возлагаются ещё и функции ручного аварийного отключения, то запитка освещения однозначно после вводного аппарата (рубильника). В технически обоснованных случаях можно делать и до, НО следует обеспечить отключающую способность аппарата защиты цепей освещения.
1.2 - Предохранитель всяко лучше.
1.3 - Для ограничения ожидаемых токов КЗ, гальванической развязки и защиты от помех нужен трансформатор. Вторичное напряжение - по вкусу.
Для минимизации радио-помех применяют лампы накаливания или LED-светильники с фильтрами.
Особо хитропопые разработчики выводят отдельный клемник питания для цепей освещения и климат-контроля в шкафах, и сваливают всё на потребителя - откуда хотите, от туда и запитывайте)))

2.1 - Опять же, зависит от целеполагания - для чего нужна индикация наличия и чередования фаз. Обычно после - ибо так гемора меньше с обеспечением отключающей способности аппаратов защиты.
2.2 - Предохоанители.
2.3 - Пофигу. Всё равно для нормальной работы индикатора обычно требуется N (PEN)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Цепи освещения электрошкафа.

Сообщение alex45 »

NeverovWork писал(а): 16 авг 2020, 22:03 1 - Как надо/можно делать и как обычно Вы делаете цепи освещения электрошкафа ?
Обычно делаем отдельный ввод, который запитывается от щита освещения здания/помещения, в котором установлен шкаф.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Цепи освещения электрошкафа.

Сообщение Ryzhij »

alex45 писал(а): 17 авг 2020, 09:03 Обычно делаем отдельный ввод, который запитывается от щита освещения здания/помещения, в котором установлен шкаф.
Т.е. всё зависит от условий эксплуатации шкафа.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Цепи освещения электрошкафа.

Сообщение Jackson »

NeverovWork писал(а): 16 авг 2020, 22:03 1 - Как надо/можно делать и как обычно Вы делаете цепи освещения электрошкафа ?
1.1) Запитка: до/после вводного рубильника (автомата) ?
Всё записывается после вводного автомата, кроме только индикации наличия напряжения. И освещение тоже после. Иначе зачем нужен вводной автомат? (Кстати, его действительно можно не ставить в ряде случаев, но не в Вашем).

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
NeverovWork писал(а): 16 авг 2020, 22:03 2.3) Напряжение: напрямую 220 / напрямую 380 ?
освещение шкафа 400 вольт? Покажите мне такой светильник.
230 конечно. Если нет спецтребований по искро взрыво свето и прочей безопасности
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
NeverovWork
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 июл 2020, 09:14
Имя: Александр
Благодарил (а): 2 раза

Цепи освещения электрошкафа.

Сообщение NeverovWork »

Jackson писал(а): 23 авг 2020, 10:00 освещение шкафа 400 вольт? Покажите мне такой светильник.
230 конечно. Если нет спецтребований по искро взрыво свето и прочей безопасности
Второй пункт был про индикацию наличия фаз. То я так, для количества вариантов накидал.

Спасибо.
Ответить