Индуктивный датчик + реле промежуточное

Ответить

Автор темы
Pvalp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 13:10
Имя: Прокопенко Владимир Алексеевич
Поблагодарили: 2 раза

Индуктивный датчик + реле промежуточное

Сообщение Pvalp »

Добрый день, собрал схему датчик- реле:Изображение
При подаче питания -реле начинает дребезжать, хотя метал к датчику не поднесен.
Подношу металл к датчику - реле включается нормально, отвожу металл от датчика реле дребезжит.
получатся идет утечка с датчика около 100 В. при неактивированном состоянии датчика.
Что можно сделать для четкого переключения датчика и соответственно реле?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Индуктивный датчик + реле промежуточное

Сообщение Универсал »

ИзображениеЗашунтировать катушку реле RC-цепочкой. Скорее всего, датчик содержит снабберную цепочку, защищающую его от ЭДС самоиндукции, вот емкостный ток её и вызывает дребезг. Слишком слаботочное реле. Цепочку придётся подобрать. Либо попробовать использовать готовую защитную цепочку, которой опционально снабжают многие производители реле.

Автор темы
Pvalp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 13:10
Имя: Прокопенко Владимир Алексеевич
Поблагодарили: 2 раза

Индуктивный датчик + реле промежуточное

Сообщение Pvalp »

Какие примерно номиналы RC-цепочки для шунтирования катушки реле, катушка реле 230V, нагрузка катушки реле 0,75 VA согласно паспорта?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Индуктивный датчик + реле промежуточное

Сообщение Универсал »

Я бы начал с 0,22 мкФ и 200 Ом 2 Вт. Ёмкость на 630 В DC или 275 В AC.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Индуктивный датчик + реле промежуточное

Сообщение rwg »

Какая длина кабеля? Если больше нескольких десятков метров, то виноват не датчик, а кабель. Но решение вам подсказали правильное, универсальное.

Автор темы
Pvalp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 13:10
Имя: Прокопенко Владимир Алексеевич
Поблагодарили: 2 раза

Индуктивный датчик + реле промежуточное

Сообщение Pvalp »

Собрано пока на столе, длиной кабеля можно пренебречь.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Индуктивный датчик + реле промежуточное

Сообщение olexsa »

Универсал писал(а): 02 авг 2020, 18:48 Я бы начал с 0,22 мкФ и 200 Ом 2 Вт
Применял 0,1 мкФ и 220 Ом.