Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Ответить

Автор темы
marismi007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 май 2020, 11:35
Имя: Марс

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение marismi007 »

Столкнулся с проблемой - нужна беспроводная система контроля температуры контактов в высоковольтных коммутационных шкафах.

Может кто что посоветует? Гуглить умею :o Но чт-то подходящее не нашел

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение Sokolov_Dmitry »

периодический осмотр с тепловизором
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3921
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение Никита »

Решения есть. И их достаточно. В понедельник смогу рассказать, что предлагали нам.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение Jackson »

Sokolov_Dmitry писал(а): 22 май 2020, 13:49 контактов в высоковольтных коммутационных шкафах.
может всё-таки средневольтных?
Никита писал(а): 23 май 2020, 16:45 В понедельник смогу рассказать, что предлагали нам.
Тоже интересно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
marismi007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 май 2020, 11:35
Имя: Марс

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение marismi007 »

Jackson писал(а): 23 май 2020, 23:55
Sokolov_Dmitry писал(а): 22 май 2020, 13:49 контактов в высоковольтных коммутационных шкафах.
может всё-таки средневольтных?
Никита писал(а): 23 май 2020, 16:45 В понедельник смогу рассказать, что предлагали нам.
Тоже интересно.
нет, именно высоковольтных. Ждем, что вам предлагали :idea:
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3921
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение Никита »

marismi007 писал(а): 25 май 2020, 12:23 Тоже интересно.
Прошу прощения, вчера забыл.
Имели место:
1. Система "зной" с пирометрами (большинство претендентов, поскольку решение было прописано в ТЗ с формулировкой "или аналог")
2. газоаналитическая система автоматического обнаружения перегрева «ТермоСенсор» с выделяющими газ наклейками и газоанализаторами
3. Easergy TH110 от Schneider с накладными датчиками, не требующими питания и передачей данных по ZigBee в центральный модуль

Вроде все. Может было что-то еще, но надо долго искать по всем архивам тендеров.
marismi007 писал(а): 25 май 2020, 12:23 нет, именно высоковольтных. Ждем, что вам предлагали
Я про среднее напряжение. 10кВ. Высоковольтных шкафов у нас нет, только ОРУ-150. Там только обход с пирометром/тепловизором. Да и не представляю я себе высоковольтный шкаф - там с учетом расстояний безопасности либо габариты сумасшедшие, либо это элегазовое КРУ, там шкафов вообще нет.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение Jackson »

Никита писал(а): 26 май 2020, 15:20 Да и не представляю я себе высоковольтный шкаф
Аналогично. Пусть автор фото покажет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Nekii
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 17:26
Имя: Раиф
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение Nekii »

Никита писал(а): 26 май 2020, 15:20 Я про среднее напряжение. 10кВ. Высоковольтных шкафов у нас нет, только ОРУ-150. Там только обход с пирометром/тепловизором. Да и не представляю я себе высоковольтный шкаф - там с учетом расстояний безопасности либо габариты сумасшедшие, либо это элегазовое КРУ, там шкафов вообще нет.
все что выше 1000В - высоковольтное
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение Jackson »

Nekii писал(а): 21 окт 2020, 18:47 все что выше 1000В - высоковольтное
Так, идём учить матчасть. Всё что от 1000 В до 100000 В - СРЕДНЕвольтное. А выше 100000 В - ВЫСОКОвольтное.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение olexsa »

Nekii, Jackson,
заинтересовал Ваш спор. Минут пять назад нашел вот такое деление:
высокое напряжение: (ВН) 110 кВ и выше;
среднее первое напряжение: (СН1) 35 кВ;
среднее второе напряжение: (СН11) 20-1 кВ;
низкое напряжение: (НН) 0,4 кВ и ниже.
Документ, правда не сильно технический - Федеральной службы по тарифам. Но они же тоже откуда то взяли данные деления. Интересно, откуда? :ges_hmm:

Nekii
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 17:26
Имя: Раиф
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение Nekii »

olexsa, Jackson,

учили нас в сетях так :)

1. Низковольтное - до 1000В (низший класс напряжения)
2. Высоковольтное - свыше 1000В, что в свою очередь делится на:
- средний класс напряжения 1-35кВ
- высокий класс напряжения 110-220кВ
- свервысокий класс напряжения 330-750кВ
- ультравысокий класс напряжения выше 750кВ (1150кВ)

Отправлено спустя 11 минут 48 секунд:
olexsa писал(а): 21 окт 2020, 20:24 Nekii, Jackson,
заинтересовал Ваш спор. Минут пять назад нашел вот такое деление:
высокое напряжение: (ВН) 110 кВ и выше;
среднее первое напряжение: (СН1) 35 кВ;
среднее второе напряжение: (СН11) 20-1 кВ;
низкое напряжение: (НН) 0,4 кВ и ниже.
Документ, правда не сильно технический - Федеральной службы по тарифам. Но они же тоже откуда то взяли данные деления. Интересно, откуда?
это тарифные уровни напряжения, по которым определяется величина тарифа на передачу э/э и т.д. :)

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение olexsa »

Nekii писал(а): 23 окт 2020, 17:41 это тарифные уровни напряжения, по которым определяется величина тарифа на передачу э/э и т.д. :)
Ну об этом и я написал сам. Но вопрос то остаётся открытым. Ну хотя бы в плане поиска истины.
Nekii писал(а): 21 окт 2020, 18:47 все что выше 1000В - высоковольтное
А Ваше деление откуда берёт начало?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 23 окт 2020, 18:03 А Ваше деление откуда берёт начало?
многие низковольтники, кто про все что выше 1000В только слышали где-то, так считают. Сам таким же был по молодости.,
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Nekii
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 17:26
Имя: Раиф
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Посоветуйте: беспроводную система мониторинга температуры для высокого напряжения

Сообщение Nekii »

Jackson писал(а): 24 окт 2020, 23:52 многие низковольтники, кто про все что выше 1000В только слышали где-то, так считают. Сам таким же был по молодости.,
Не спешите с определениями ) Я "силовик" - оперативник до 110кВ включительно