1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Замена катушки включения привода ПЭ-11 на катушку включения привода ПЭВ-11А

Ответить

Автор темы
lmmm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 май 2020, 08:55
Имя: Сергей

Замена катушки включения привода ПЭ-11 на катушку включения привода ПЭВ-11А

Сообщение lmmm »

Здравствуйте . Помогите разобраться с проблемой . Имеется электромагнитный привод ПЭ-11 , у него катушка включения на 220В имеет сопротивление 2,94 Ом . Можно ли её заменить на катушку включеия привода ПЭВ-14 или ПЭВ-11А на 220В сопротивление которой 1,63 Ом ? Размеры у них одинаковые . Дайте пожалуйста развёрнтый ответ .
изображение_viber_2020-04-08_11-24-02.jpg
изображение_viber_2020-05-12_18-23-26.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Замена катушки включения привода ПЭ-11 на катушку включения привода ПЭВ-11А

Сообщение Jackson »

Какой ток в обоих случаях: постоянный? переменный?

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
lmmm писал(а): 15 май 2020, 09:10 Можно ли её заменить
Можно.
Будет ли работать? - Так Вы об этом не спрашиваете. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
lmmm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 май 2020, 08:55
Имя: Сергей

Замена катушки включения привода ПЭ-11 на катушку включения привода ПЭВ-11А

Сообщение lmmm »

Оба привода питаются постоянным током .
ПЭ-11 при включении потребляет примерно 80А (при 220В)
ПЭВ-11А на 220В - потребляет примерно 120 - 150 А
Эти привода ставятся на масляные выключатели .
ПЭВ-11А -это встраеваемый привод прямого действия .
ПЭ-11 - то же самое , только подвесной (отдельностоящий).

Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Не точно сформулировал вопрос , извините .
Как скажется замена одной катушки на другую ?
Изменятся скоростные характеристики ?
Как скажется эта замена на поведении цепей защиты масляного выключателя ?
Как повлияет эта замена на срок эксплуатации привода ?
Ещё какие есть подводные камни ?
Понятно , что надо будет менять и контактор в цепи питания катушки на более мощный .
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Замена катушки включения привода ПЭ-11 на катушку включения привода ПЭВ-11А

Сообщение Jackson »

lmmm писал(а): 15 май 2020, 10:07 ПЭ-11 при включении потребляет примерно 80А (при 220В)
ПЭВ-11А на 220В - потребляет примерно 120 - 150 А
Тогда всё логично. Катушка по крайней мере не сгорит.
Больше ток - больше сила. Это только по месту будет видно, всё ли в порядке, может ход механики будет отличаться... Я б попробовал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»