1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

шина заземление шкафа

Ответить

Автор темы
mastak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 13:08
Имя: Аполон Иванович
Благодарил (а): 3 раза

шина заземление шкафа

Сообщение mastak »

Добрый день. Кто нибудь видел, использовал в своей практике такие шина на ввод шкафа. Стоят в низу рядом с рубильником, кабель к рубильнику землю к шине. Интересные болты на шине и само решение.
перерыл всех производителей так и не нашел ничего.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Ryzhij »

"Интересные болты", это какие? Фотографию или эскиз опубликовать можете?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17572
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1650 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Jackson »

По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

шина заземление шкафа

Сообщение Serex »

Ставлю в последнее время шинки -медные брусочки прямо на монтажную панель. Дешево, практично, удобно.

Например вот эта

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Ryzhij »

Serex писал(а): 18 мар 2020, 23:22 Ставлю в последнее время шинки -медные брусочки прямо на монтажную панель. Дешево, практично, удобно.
Редкостное г-но.
Винты ослабевают постоянно. При малейшей вибрации выкручиваются и выпадают самопроизвольно.
Не дай Бог рядом пускатель какой окажется, да ещё и гудящий или часто срабатывающий!
И не вздумайте размещать такую шинку где-то, кроме самого низа панели - выпавшие винты доставят много радости ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17572
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1650 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 19 мар 2020, 07:37 Ставлю в последнее время шинки -медные брусочки
Согласен с предыдущим. Это бытового назначения, в квартирный щиток, и то на приличный ток не годится (идут в комплекте бесплатно, почти всегда их выбрасывают).

Вместо этого проще набор PE-клемм поставить (я так и делаю на монтажной панели).

А речь вообще о шине шла. А это шиной назвать сложно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

шина заземление шкафа

Сообщение Serex »

Ryzhij писал(а): 19 мар 2020, 07:37 Редкостное г-но.
Винты ослабевают постоянно.
Я думаю вы преувеличиваете. Но провода зажимать там можно не всякие. Либо штырьевой наконечник 2,5мм2, либо моножильный кабель.
Jackson писал(а): 19 мар 2020, 08:31 А речь вообще о шине шла. А это шиной назвать сложно.
Она самая шина.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Ryzhij »

Serex писал(а): 19 мар 2020, 09:39 Я думаю вы преувеличиваете.
Нисколько. Только в результате опыта применения.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

шина заземление шкафа

Сообщение Apostol »

Как вариант
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17572
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1650 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 19 мар 2020, 09:39 Я думаю вы преувеличиваете
Вы думаете, а мы знаема опыте. Многопроволочный провод распушается даже в гильзе, однопроволочный продавливается со временем. В квартире такая "шина" стоит - раз в полгода подтягиваю.

Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Apostol писал(а): 19 мар 2020, 13:16Как вариант
Мы в больших шкафах просто шину PE предусматриваем всегда, и землим всё туда. А на месте заказчик в зависимости от типа сети сам разберётся: хочет - с N замкнёт, хочет - к заводской земле подключит, хочет - просто на фундамент замкнёт. Перемычка в комплекте.

В небольших шкафах в этом нет необходимости, достаточно локальных присоединений к корпусу через PE-клеммы и нормально заземлить элементы корпуса (двери, панели).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
mastak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 13:08
Имя: Аполон Иванович
Благодарил (а): 3 раза

шина заземление шкафа

Сообщение mastak »

короче хочу сделать как на фотках приведенных. Меня достала медная шина рядом с рубильником- установленноя типа на изоляторах SM или то порно которое привелApostol,
Мне хочется вот так как на фото. Вопрос, у кого можно это приобрести, сам крепеж шинок и причиндалы все кроме медных шин, по размером это шина 20х5 отрезанная кусками по 300мм и вставленная в к онструкцию. Как видно есть две медные шинки, между ними стоят закладные болты с крюками и к ним крепиться провода заземления и по бокам есть крепление для проводов...
В принципе я так всегда и делал но использовал для этого обычную шину с отверстиями и изолятор SM.
Очень экономиться желто зеленый провод и намного удобнее, кабель сразу крубильнику и земля рядом вся.
Пересмотрел кучу немецких шкафов двух производителей, делают так с 1996 года и по сей день. Все что сделано до стоят клеммы, потом к рубильнику и земля сделана по другому.
Решение прекрасное на токи 200-600А. Разного рода шкафы этих фир устанавливали и ни разу не было проблем как с подключением так и с эксплуатацией.
Все может кто знает где взять такую хитрожопую шину для земли.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17572
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1650 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Jackson »

mastak писал(а): 19 мар 2020, 18:48 короче хочу сделать как на фотках приведенных. Меня достала медная шина рядом с рубильником- установленноя типа на изоляторах
Ну сделайте. :) Хотя никакого отличия от шины на изоляторах нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
mastak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 13:08
Имя: Аполон Иванович
Благодарил (а): 3 раза

шина заземление шкафа

Сообщение mastak »

Jackson, Я конечно понимаю ваш сарказм, форум помойму для этого и есть. Спросил где взять такие запчасти. Сделать то я сделаю.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17572
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1650 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Jackson »

Так я и говорю - сделать. Какой сарказм? Держателей пакетов шин на ребро - полно. Гайки нужной формы наточить, тонкие полоски - из тех же шин потоньше и насверлить отверстий. Потом всё в гальванику.
Но только все эти операции стоят времени и денег, смысл в этом будет если заниматься этим в больших объёмах и применять во всех изделиях. Даже если не изготавливать а найти готовое - это будет стоить денег плюс логистика. А физическая суть и удобство не изменятся. Стоит ли заморачиваться - Вам решать. Но по-моему (при моих масштабах производства) не стОит. Могу спросить на производстве, но будет это нескоро, главное не забыть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Ryzhij »

У турок есть. Подойдут?
Изображение
Есть заземляющие клеммы и перемычки, как внутренние, так и внешние.
Тут каталоги от российского поставщика.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
mastak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 13:08
Имя: Аполон Иванович
Благодарил (а): 3 раза

шина заземление шкафа

Сообщение mastak »

Ryzhij, видал такие да прикольная штука но до 50 мм2. У меня ток 210-230А на вводном кабеле. Кабель 70мм2 будет стоять. Можно конечно и 50 воткнуть, но будет в притирку.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Ryzhij »

mastak, http://www.onka.com.tr/pdf/rusca_2015.pdf Тогда гляньте на 45 страницу каталога (46-я файла)
Это?
http://www.onka.com.tr/pdf/rusca_2016.pdf Тут это дело на 51 странице, а вот тут - http://www.onka.com.tr/pdf/onka-teknik-katalog.pdf начиная с 71-й страницы файла.
http://www.onka.com.tr/pdf/eng_2019.pdf - здесь на 101 странице.
Последний раз редактировалось Ryzhij 20 мар 2020, 11:00, всего редактировалось 2 раза.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17572
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1650 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Jackson »

mastak писал(а): 20 мар 2020, 10:24 до 50 мм2. У меня ток 210-230А на вводном кабеле. Кабель 70мм2 будет стоять. Можно конечно и 50 воткнуть, но будет в притирку.
Проще просто медную шину с отверстиями поставить, кабель в наконечник под гайку и под болт. И не морочить голову. ИМХО.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

шина заземление шкафа

Сообщение Михайло »

У ДКСа свежий каталог полностью пролистали?

https://www.dkc.ru/ru/search/index.php?q=R5BS

Есть готовые сборки на SM-изоляторах.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»