Трехполюсный авт. выключатель на миним. ток для электропривода задвижек

Ответить

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Трехполюсный авт. выключатель на миним. ток для электропривода задвижек

Сообщение Curr93 »

Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, вот, предположим, имеются около 15-ти однотипных задвижек с трехфазным электроприводом (3х380В) с номин. током двигателя всего 0,4А. Я что-то не могу определиться с трехполюсными автоматическими выключателями на такой вот ток. По-хорошему надо на каждый такой электропривод свой автомат, так это и места в шкафу сколько займет. Подскажите, пожалуйста, как принципиально защиту организовать? Общий автомат тоже не вариант.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Трехполюсный авт. выключатель на миним. ток для электропривода задвижек

Сообщение Универсал »

Предохранители.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Трехполюсный авт. выключатель на миним. ток для электропривода задвижек

Сообщение Curr93 »

Универсал писал(а): 13 мар 2020, 20:08 Предохранители.
думал уже, спасибо! а если надо оперативно выключить задвижку - это надо по одной фазе отключать получается

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 813
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Трехполюсный авт. выключатель на миним. ток для электропривода задвижек

Сообщение Parliament74 »

Автомат защиты двигателя.
Типа MS116-0.63 или аналогичные.
Curr93 писал(а): 13 мар 2020, 19:44 По-хорошему надо на каждый такой электропривод свой автомат, так это и места в шкафу сколько займет.