помощь в подключении и запуске ПЧ sew

Закрыто

Автор темы
MEch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 дек 2019, 12:18
Имя: Разил
Страна: Россия
город/регион: Татарстан
Благодарил (а): 1 раз

помощь в подключении и запуске ПЧ sew

Сообщение MEch »

Уважаемы форумчане помогите решить проблему в подключении и запуске ПЧ sew eurodrive mc007b0011-5a3-4-00.
Включен по схеме
1.jpg
Требуется прямое и реверсивное вращение. ЭД ассинхронный 1,5КВт, 2,8А, 380В, 50Гц.
Подключили, но нет вращения. На ВОР панели горит Stop и желтый светодиод. В настройка все данные шильда указал. В чем может быть проблема подскажите.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

помощь в подключении и запуске ПЧ sew

Сообщение Parliament74 »

Режим: "НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ"
Показания (дополнительно с FBG): Stop
Условные сигналы светодиода базового блока: желтый, продолжительное свечение

Не приходит у Вас разрешение на привод или Вы не сделали ввод в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию, как в Руководстве в главе 5 описано надо сделать: https://download.sew-eurodrive.com/down ... 145799.pdf

Если ввод в эксплуатацию правильно был сделан, то померьте 24В на клемме DI03 (напряжение должно приходить с клеммы 24VIO).
Также проверьте переключатель V-mA (должен быть в V) и посмотрите, у Вас случайно нет X17 снизу привода (Safety option), если есть, то надо перемычки поставить между DGND-SOV24 и VO24-SVI24.

А с панели он хотя бы крутится? Если с панели крутится, а по сигналам с клеммника - нет, то надо уже смотреть что выбрано в P030/P100/P101 (ну и других, соответственно).

Автор темы
MEch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 дек 2019, 12:18
Имя: Разил
Страна: Россия
город/регион: Татарстан
Благодарил (а): 1 раз

помощь в подключении и запуске ПЧ sew

Сообщение MEch »

Спасибо за помощь. Изменил параметры: P101=0/P601=3/P602=1. Проблема решена.