Индикация напряжения на двери шкафа

Закрыто
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Индикация напряжения на двери шкафа

Сообщение Jackson »

alex45 писал(а): 06 дек 2019, 09:37 Самое главное забыли - раздолбайство обслуживающего персонала
Не забыл. Это неформализуемый фактор, его учесть невозможно. Против лома нет приёма.
Dotarev писал(а): 06 дек 2019, 08:05 Что показывает индикатор? Наличие напряжения на вводе или его отсутствие?
Наличие конечно. Как тут уже писали - это лампочка (или три лампочки), работоспособность которых не гарантируется.
Dotarev писал(а): 06 дек 2019, 08:05 Попробуем вернуться к начальному вопросу
Вопрос-то был, как я понял, не в индикаторе, а в его защите.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Индикация напряжения на двери шкафа

Сообщение Madwolf »

Евгений Брониславович, я как раз сослался на МЭК 60439-1 п.7.5.5.2., а вы на какой-то там регистр Норвежский (суть та же), где описан лишь один выход из положения.
Итак, по поводу вторичных цепей: их не обязательно защищать предохранителем или автоматом, если используются проводники, соотв. МЭК 60439-1 п.7.5.5.2.
Лично я не вижу проблемы защитить вторичку предохранителем или автоматом и в 95% так и делаю, т.к. это гораздо проще.

Бывают случаи, когда невозможно или нецелесообразно установить защиту: Вывод с аккумуляторной батареи (соединения между аккумуляторами) , выход с генератора, некоторые типы искробезопасных цепей и т.п.

р.с. ПУЭ в Беларуси не является ТНПА, так что ...
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Индикация напряжения на двери шкафа

Сообщение Jackson »

Madwolf писал(а): 06 дек 2019, 22:11 р.с. ПУЭ в Беларуси не является ТНПА, так что ...
Неплохо бы такие вещи оговаривать в самом начале разговора, а не в конце, чтобы не тратить время, в частности моё, на бесполезные вещи.