Евгений Брониславович, я как раз сослался на МЭК 60439-1 п.7.5.5.2., а вы на какой-то там регистр Норвежский (суть та же), где описан лишь один выход из положения.
Итак, по поводу вторичных цепей: их не обязательно защищать предохранителем или автоматом, если используются проводники, соотв. МЭК 60439-1 п.7.5.5.2.
Лично я не вижу проблемы защитить вторичку предохранителем или автоматом и в 95% так и делаю, т.к. это гораздо проще.
Бывают случаи, когда невозможно или нецелесообразно установить защиту: Вывод с аккумуляторной батареи (соединения между аккумуляторами) , выход с генератора, некоторые типы искробезопасных цепей и т.п.