Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение hardwareprojectspro »

Boris Parkhomenko писал(а): 26 ноя 2019, 17:33 Хотите сделать красиво - сделайте все на WAGO
спасибо, так и попробуем, а не подскажите у phoenix такие клеммы есть (какой заказной), а то у нас все клеммы phoenix,
не хотелось бы заказывать отдельно wago...

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Boris Parkhomenko »

Раньше были винтовые TT-UKK5-D/ 24DC - 2788090 Но больше не производятся :affliction: Вместо них выпустили TTC-6-TVSD-D-24DC-UT-I - 2906834 - великоваты, на мой взгляд. Да еще размыкатель туда втулили - как он себя поведет при длительном пробое, неизвестно. Может разомкнется еще до сгорания предохранителей, толку Вам тогда от такой клеммы. Все-таки такие устройства предназначены для защиты от кратковременных импульсов, а не от пробоя высокого напряжения.
В принципе, можете использовать TTC-6-2XTVSD-24DC-PT - 2906808 - универсальный вариант как для заземленного, так и для изолированного минуса БП. Только "землю" подключить не забудьте.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Serex »

hardwareprojectspro писал(а): 26 ноя 2019, 15:26 Вы предлагаете как на рисунке (прикреплен),
Предлагаю не я, но поддерживаю такую схему. Только на схеме заземление сразу рисуйте с нижней стороны диода. Такая схема может не помочь без заземления минуса.

Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Осталось добиться того, чтобы диоды в такой схеме сгорали первее, чем диоды в блоке питания :ges_up: При заземленном минусе, выходная защита БП точно может отработать первее этого защитного диода.

Отправлено спустя 24 минуты 36 секунд:
Нашел тест по напряжению для блока питания Siemens PSU100S. Из него указано, что 500VAC между любым выходом блока питания и PE не приведет к отказу. Поправьте, если я не правильно понял.
2019-12-14_16-38-22.png
Т.е. защитный диод больше нужен для обнаружения неисправности, чем защиты БП
Мануал по ссылке https://support.industry.siemens.com/dl ... _en-US.pdf

Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:
Почему то никто не сказал о защите катушек на гидроцилиндрах. Диод пробьет, предохранитель сгорит, но 400VAC замкнутые на один из полюсов катушки останутся и если это будет незаземленный полюс, то весьма приличный ток потечет через катушку. Их бы тоже защищать надо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3572
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 270 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Михайло »

Serex писал(а): 14 дек 2019, 16:53Почему то никто не сказал о защите катушек на гидроцилиндрах.
Да говорил я об этом.
Михайло писал(а): 23 ноя 2019, 03:16Защищать не БП надо, а потребители.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение hardwareprojectspro »

Serex писал(а): 14 дек 2019, 16:53 Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:[/color][/size]
Почему то никто не сказал о защите катушек на гидроцилиндрах. Диод пробьет, предохранитель сгорит, но 400VAC замкнутые на один из полюсов катушки останутся и если это будет незаземленный полюс, то весьма приличный ток потечет через катушку. Их бы тоже защищать надо.
а как Вы предлагаете защитить катушки клапанов? поставить такие же супрессоры с предохранителями на стороне катушек?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение keysansa »

Блок питания 24в/5а стоит в районе 9000.
Катушки на гидроклапаны ~ 250
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Serex »

keysansa писал(а): 15 дек 2019, 10:05 Катушки на гидроклапаны ~ 250
Хммм... реле от kippribor самые дешевые под пром установку столько стоят. А тут наверняка какие-то хитрые под какую-то модель цилиндра. Впрочем я не знаю.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 14 дек 2019, 16:53 Нашел тест по напряжению для блока питания Siemens PSU100S. Из него указано, что 500VAC между любым выходом блока питания и PE не приведет к отказу. Поправьте, если я не правильно понял.
Это электрическая прочность изоляции, а вовсе не "стойкость к дуракам". 500 вольт - стандартное испытательное напряжение для цепей 24В. Описана стандартная процедура теста, но не объяснена физика и назначение - на месте производителя я бы вообще ничего такого не писал в документации (это и так есть в стандартах на методы испытаний). В этом случае Сименс просто выпендривается.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Михайло писал(а): 23 ноя 2019, 03:16 Защищать не БП надо, а потребители.
И не от ВВФ, а от криворукого персонала. Криворукий персонал не является ВВФ, поскольку действует намеренно и целеустремленно. :crazy0to:

Отправлено спустя 13 минут 58 секунд:
hardwareprojectspro писал(а): 15 дек 2019, 09:41
Serex писал(а): 14 дек 2019, 16:53 Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:[/color][/size]
Почему то никто не сказал о защите катушек на гидроцилиндрах. Диод пробьет, предохранитель сгорит, но 400VAC замкнутые на один из полюсов катушки останутся и если это будет незаземленный полюс, то весьма приличный ток потечет через катушку. Их бы тоже защищать надо.
а как Вы предлагаете защитить катушки клапанов? поставить такие же супрессоры с предохранителями на стороне катушек?
Вроде того. И когда случится то, от чего защищаетесь, посгорают супрессоры и еще неизвестно, что проще: менять супрессоры, катушки или привода клапанов целиком.

Глупо искать защиту против лома, коллеги.
Мне известно оборудование, например, имеющее встроенную защиту слаботочных входов от высокого напряжения, в частности аналоговые входы RMI, PT100 от подачи питания до 36 вольт, а также питания от перенапряжения. В первом случае для проверки мы намеренно оставляли эти входы под таким питанием на пару дней и им ничего не делалось, во-2м случае просто стоят супрессоры. Это и есть защита от лома, но тут она оправдана поскольку такое наше оборудование эксплуатируется и монтируется не очень квалифицированным персоналом (локальная специфика). А такие вещи как б/п, реле, клапаны - продукция общего назначения, из которых инженер собирает то что надо для штатных режимов. Здесь защита от идиота бессмысленна и не стоит затрат - идиоты умудряются находить такие способы сжечь установку, которые и не снились квалифицированным инженерам.

Что бы вы сейчас ни придумали - это обойдут простым и прямым как швабра способом. :) Не тратьте время на глупости.

Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Serex писал(а): 14 дек 2019, 16:53 Осталось добиться того, чтобы диоды в такой схеме сгорали первее, чем диоды в блоке питания При заземленном минусе, выходная защита БП точно может отработать первее этого защитного диода.
"Если дорогостоящее оборудование защищено быстроплавким предохранителем, то при аварии первым сгорает дорогостоящее оборудование, защищая тем самым быстроплавкий предохранитель."(с) Так обычно и случается, когда в дело вступают кривые руки и неясная голова. Опыт.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Jackson »

С тем же успехом можно изобретать систему защиты дизельного ДВС от заливания бензина в топливный бак. Или систему защиты силовых цепей электровоза от заезда этого самого электровоза под провод с не тем родом тока (постоянный вместо переменного).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Serex »

Но все таки "защита от дурака", если она не превышает какой-то процент бюджета имеет смысл. Не стоит ей пренебрегать. Это обеспечивает доступность эксплуатации оборудования слабоквалифицированным персоналом. В программирование "защита от дурака" очень устойчивый термин, который сам по себе подразумевает свою необходимость в программном обеспечении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 16 дек 2019, 11:25 В программирование "защита от дурака" очень устойчивый термин
Да, потому что это безопасность и это даже требуется нормативами. Но подача 400В вместо 24 - это уже диверсия.
Serex писал(а): 16 дек 2019, 11:25 Но все таки "защита от дурака", если она не превышает какой-то процент бюджета имеет смысл.
Бога ради. только в бюджет надо еще не забыть включить раб.время, потраченное на разработку и реализацию, а не тупо стоимость комплектухи - и вот тогда принимать решение. Стоимость нормочаса инженера значительно превышает его зарплату, это уже экономика.
А сделать-то можно всё что угодно.

Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
У нас была история, когда на заводе сожгли 20 контроллеров один за другим (каждый по 3к евро) в течение нескольких часов. Упорно подавали на питание не то напряжение, шёл дым, брали со склада следующий, жгли, и так до тех пор пока не опустел склад - только после этого персоналу пришла в голову мысль разобраться в причине.
Делать защиту на этот случай я считаю глупостью.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Персонал, открывший дверь электрошкафа, автоматически считается квалифицированным, если он там что-то жгёт по причине своей глупости - это его проблема.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Универсал »

Я вот вчера вставил в цоколь реле на 24 вольта DC вместо 230 AC. Вот как его защитить? Да, бывают контакторы с универсальной катушкой, и даже контроллеры с универсальным питанием, но ведь у них и цена другая? Не всякой релюшке это по рангу.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 181 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Madwolf »

Еще раз. Изоляция любого нормального блока (Weidmuller, Phoenix, Wago, Puls и т.п.) на 24 В держит напряжение относительно земли 500 В. Даже если в описании речь идет о DC, то относительно земли выход блока 230 AC спокойно выдержит.
Поэтому дополнительно ничего предусматривать не нужно.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Универсал »

Я тоже думаю, что 400V AC и 24V DC в одном кабеле могут перемкнуться только по злому умыслу. Вероятность того, что плюс DC замкнётся, например, на фазу а минус на ноль исчезающе мала, если этому не помочь умышленно, например заземлив минус DC.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Ryzhij »

Универсал писал(а): 16 дек 2019, 20:37 Я тоже думаю, что 400V AC и 24V DC в одном кабеле могут перемкнуться только по злому умыслу. Вероятность того, что плюс DC замкнётся, например, на фазу а минус на ноль исчезающе мала, если этому не помочь умышленно, например заземлив минус DC.
Само понятие "умысел" подразумевает, как минимум, наличие ума.
Ну какой, нахрен, ум у грызуна? А у упавшей на кабель сосульки? У льда в кабельном лотке? )))
Замыкание рано или поздно возникнет. Это не вопрос. Вопрос в том, к чему оно приведет?
Если мы заземлим один полюс (в Европе - минус, в Японии - плюс), то первое же замыкание приведет к срабатыванию защиты, и к предсказуемому поведению релейной автоматики и управляемых ею механизмов.
Если не заземлим, то первое замыкание остаётся незамеченным (предполагается, что схемы контроля изоляции у нас нет), а следующее приводит к непредсказуемому поведению автоматики и механизмов.
Там уже не одно кладбище заполнено (
Среди покойных попадались и знатоки теории вероятностей тоже.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Универсал »

Как раз это я и имел в виду, что не могу представить себе попарное замыкание жил двух напряжений в кабеле крысой, сосулькой, да даже и топором. Даже всех четырёх жил могу, а попарное - не могу. А вот с помощью бухого монтажника - запросто. Но здесь же такой вариант не рассматривается? Как я понимаю из первого сообщения, речь идёт о непредумышленных повреждениях - кабель протёрся, перебит упавшей болванкой, зацепился и оборвался?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Ryzhij »

А с чего Вы взяли, что второе замыкание будет там же и в то же самое время?
Нарисуйте две схемы управления двумя пускателями.
Пусть обе изолированы от "земли", но имеют общий источник питания цепей управления.
Пусть первое "заземление" произойдет в одной схеме, а второе в - другой. Одному Богу известно, к каким последствиям приведет "перемычка через землю" в этом случае.
Последний раз редактировалось Ryzhij 16 дек 2019, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Универсал »

Да ни с чего не взял. Но ведь регулярный осмотр и профилактическое обслуживание оборудования никто не отменял?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Ryzhij »

Хоть обсмотритесь. Первое замыкание на массу (землю) никак себя не проявляет, а второе опасно своей непредсказуемостью.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 16 дек 2019, 21:43 Замыкание рано или поздно возникнет. Это не вопрос. Вопрос в том, к чему оно приведет?
Так, давайте мух от котлет. Вопрос исходный как звучит? Защита от подачи питания 400 в цепь 24. Мы предотвращаем попадание 400 вольт или защищаемся от того факта, что оно уже попало? До сего момента тут все дружно защищались. Заземление нейтрали и минуса - это хорошая мера, она предотвращает инцидент, но не защищает от него выход БП, как было спрошено.

Берем сеть 3х690 вольт с заземленной нейтралью, проверяем что заземлен минус выхода БП, бросаем фазу на +24 - получается как раз 400 вольт (фазное). И, чтобы сработала защита, нужен ток. Куда он потечёт из этой точки (куда мы фазу бросили)? Во все стороны будет растекаться, через все устройства, где-то даже возможно пробьёт изоляцию, ну и в том числе через выход БП. А дальше - что там с аппаратами защиты, всё будет зависеть от их уставок и быстродействия. И от источника (какой ударный ток он способен выдать). Но чтобы при таком инциденте совсем ничего не сгорело - не поверю. :) Тут и сапрессоры не спасут, потому что напряжение, в отличие от тока, нарастает скачком и прилетит всюду, полупроводники пробиваются быстро.

Тут запостили выдержку из ПМ на пробой изоляции. Да, пусть изоляция держит 500 вольт - но это не между двумя выводами, вы методику-то из цитаты прочтите. Чтобы этот тест успешно пройти, надо сначала глухое короткое обоих выводов БП устроить, и только потом прикладывать напряжение.

Так что пока я вижу всего один способ защиты БП от подачи 400 вольт ему в выход: наглухо закоротить выход и никогда не включать вход - и можно подавать хоть киловольт, если минус ещё и заземлить. Установка изначально не будет работать (цепи 24 В обесточены), зато БП будет цел. Цель достигнута :coolest:

Есть другие варианты? С интересом готов про них узнать.
Универсал писал(а): 16 дек 2019, 18:57 Да, бывают контакторы с универсальной катушкой, и даже контроллеры с универсальным питанием, но ведь у них и цена другая?
Да, универсальные дешевле. :) Почему - давайте отдельно.

Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Универсал писал(а): 16 дек 2019, 22:01 вот с помощью бухого монтажника - запросто. Но здесь же такой вариант не рассматривается? Как я понимаю из первого сообщения, речь идёт о непредумышленных повреждениях
Почему? Природа инцидента как раз значения до сих пор не имела.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Универсал »

Вариантов не так много. Не проявляет себя никак заземление нулевого провода, это да. Но его по умолчанию можно считать и так замкнутым. Замыкание фазного приведёт к срабатыванию защиты. Это тоже считать непредсказуемым? Ну тогда остаётся уповать только на веру и везение.
Остаётся замыкание DC. Варианты такие - единичные на землю, между собой и на фазу. Самое неприятное - на фазу. Можно ведь их диагностировать? Дорого? Хлопотно? Ну тогда забить и забыть, и решать проблемы по мере их поступления
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а): 16 дек 2019, 22:36 Но его по умолчанию можно считать и так замкнутым.
поправочка. Не "можно считать" а "нужно заземлить" - это не одно и то же.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 16 дек 2019, 22:33Тут и сапрессоры не спасут, потому что напряжение, в отличие от тока, нарастает скачком и прилетит всюду, полупроводники пробиваются быстро.
Вообще-то спасают. На линейном кроссе любой АТС установлены блоки грозозащиты. Они замечательно спасают от присевшей на абонентскую линию фазы и абонента, и аппаратуру.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 16 дек 2019, 22:49 Вообще-то спасают. На линейном кроссе любой АТС установлены блоки грозозащиты
давайте сравним энергию и длительность импульса, наведенного разрядом, с прямым длительным включением напряжения - несравнимые вещи.

Каждое упоминание примерно похожих явлений - ошибочно, потому что это не те явления. Вот я описал подробно метод испытания по шагам - раз уж кто-то хочет решить задачку, то давайте её и решать, а не примерно похожие. Кошелек эффективнее искать там где обронил, а не там где больше света и меньше грязи.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Как защитить выход блока питания 24V DC от 400V AC?

Сообщение Ryzhij »

За то, что каждая вещь для своего предназначена, меня агитировать не надо)))
При разной мощности помехи защитная схема поведет себя по-разному. Или восстановится, или умрет, но ценой своей жизни спасет и отключит защищаемые цепи.
И даст об этом знать. Это давно никого не удивляет. Такие схемы для этого и предназначены.
Например, при пересечении воздушки с ВЛЭП, их успешно применяли и применяют.
Надо только четко определить зону возникновения возможной аварийной ситуации.
Хотите защитить всё и вся? Тогда будет готовы к отключению всего и вся сразу.
---------------------------------------------------