спасибо, так и попробуем, а не подскажите у phoenix такие клеммы есть (какой заказной), а то у нас все клеммы phoenix,
не хотелось бы заказывать отдельно wago...
спасибо, так и попробуем, а не подскажите у phoenix такие клеммы есть (какой заказной), а то у нас все клеммы phoenix,
Предлагаю не я, но поддерживаю такую схему. Только на схеме заземление сразу рисуйте с нижней стороны диода. Такая схема может не помочь без заземления минуса.
а как Вы предлагаете защитить катушки клапанов? поставить такие же супрессоры с предохранителями на стороне катушек?Serex писал(а): ↑14 дек 2019, 16:53 Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:[/color][/size]
Почему то никто не сказал о защите катушек на гидроцилиндрах. Диод пробьет, предохранитель сгорит, но 400VAC замкнутые на один из полюсов катушки останутся и если это будет незаземленный полюс, то весьма приличный ток потечет через катушку. Их бы тоже защищать надо.
Хммм... реле от kippribor самые дешевые под пром установку столько стоят. А тут наверняка какие-то хитрые под какую-то модель цилиндра. Впрочем я не знаю.
Это электрическая прочность изоляции, а вовсе не "стойкость к дуракам". 500 вольт - стандартное испытательное напряжение для цепей 24В. Описана стандартная процедура теста, но не объяснена физика и назначение - на месте производителя я бы вообще ничего такого не писал в документации (это и так есть в стандартах на методы испытаний). В этом случае Сименс просто выпендривается.
И не от ВВФ, а от криворукого персонала. Криворукий персонал не является ВВФ, поскольку действует намеренно и целеустремленно.
Вроде того. И когда случится то, от чего защищаетесь, посгорают супрессоры и еще неизвестно, что проще: менять супрессоры, катушки или привода клапанов целиком.hardwareprojectspro писал(а): ↑15 дек 2019, 09:41а как Вы предлагаете защитить катушки клапанов? поставить такие же супрессоры с предохранителями на стороне катушек?Serex писал(а): ↑14 дек 2019, 16:53 Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:[/color][/size]
Почему то никто не сказал о защите катушек на гидроцилиндрах. Диод пробьет, предохранитель сгорит, но 400VAC замкнутые на один из полюсов катушки останутся и если это будет незаземленный полюс, то весьма приличный ток потечет через катушку. Их бы тоже защищать надо.
"Если дорогостоящее оборудование защищено быстроплавким предохранителем, то при аварии первым сгорает дорогостоящее оборудование, защищая тем самым быстроплавкий предохранитель."(с) Так обычно и случается, когда в дело вступают кривые руки и неясная голова. Опыт.
Да, потому что это безопасность и это даже требуется нормативами. Но подача 400В вместо 24 - это уже диверсия.
Бога ради. только в бюджет надо еще не забыть включить раб.время, потраченное на разработку и реализацию, а не тупо стоимость комплектухи - и вот тогда принимать решение. Стоимость нормочаса инженера значительно превышает его зарплату, это уже экономика.
Само понятие "умысел" подразумевает, как минимум, наличие ума.
Так, давайте мух от котлет. Вопрос исходный как звучит? Защита от подачи питания 400 в цепь 24. Мы предотвращаем попадание 400 вольт или защищаемся от того факта, что оно уже попало? До сего момента тут все дружно защищались. Заземление нейтрали и минуса - это хорошая мера, она предотвращает инцидент, но не защищает от него выход БП, как было спрошено.
Да, универсальные дешевле. :) Почему - давайте отдельно.
Почему? Природа инцидента как раз значения до сих пор не имела.
поправочка. Не "можно считать" а "нужно заземлить" - это не одно и то же.
Вообще-то спасают. На линейном кроссе любой АТС установлены блоки грозозащиты. Они замечательно спасают от присевшей на абонентскую линию фазы и абонента, и аппаратуру.
давайте сравним энергию и длительность импульса, наведенного разрядом, с прямым длительным включением напряжения - несравнимые вещи.