1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подбор клеммной коробоки

Ответить

Автор темы
mrlubinets
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
Имя: Кирилл
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 2 раза

Подбор клеммной коробоки

Сообщение mrlubinets »

Доброго времени суток форумчани, столкнулся с затруднениями с выбором клеммной коробки(распределительной коробки).
Прошу помочь с недопониманием которое вызвало следующие вопросы:


1. Можно ли обслуживать цепь Ex i под напряжением?
1.1 Ссылка на нормативный документ (запрещающий или разрешающий)
2. Какой алгоритм подбора клеммных коробок?
2.1 Ссылка на нормативный документ (запрещающий или разрешающий)

Система
(12 шт. ) ia датчик уровня ---- Ex клеммная коробка -----маг кабель в операторную.

Находится в взрывоопасной зоне 2, группа пара IIA, температурный класс Т3.

Пока есть сформированный ответ от постояльца форума "alex45"

Что можно использовать не Ex клеммные коробки в цепи Ex ia.


Проектирование
ГОСТ IEC 60079-14-2013
пункт 16.4, подпункт а), с учётом примечания 3.

Описание Ex i
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)
Пункт 5.7.

Большое спасибо за Внимание!)
:thankyou: :thankyou: :thankyou:

Автор темы
mrlubinets
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
Имя: Кирилл
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 2 раза

Подбор клеммной коробоки

Сообщение mrlubinets »

Никто не знает?

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Подбор клеммной коробоки

Сообщение Apostol »

mrlubinets писал(а): 22 окт 2019, 11:34 Что можно использовать не Ex клеммные коробки в цепи Ex ia.
ПУЭ, п.7.3.72
mrlubinets писал(а): 22 окт 2019, 11:34 Можно ли обслуживать цепь Ex i под напряжением?
ГОСТ 31610.11-2014, п.3.12
mrlubinets писал(а): 22 окт 2019, 11:34 Какой алгоритм подбора клеммных коробок?
= какой алгоритм выбора телефона)) Заполни опросный лист и направь поставщику, получишь ответ и увидишь алгоритм

Автор темы
mrlubinets
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
Имя: Кирилл
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 2 раза

Подбор клеммной коробоки

Сообщение mrlubinets »

Apostol писал(а): 23 окт 2019, 09:40
mrlubinets писал(а): 22 окт 2019, 11:34 Что можно использовать не Ex клеммные коробки в цепи Ex ia.
ПУЭ, п.7.3.72.4 говорит о том что можно использовать общего назначения простое электро оборудование. Я правильно Вас понял?

4. В искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. при условии, что выполняются следующие требования:

а) к ним не подключены другие, искроопасные цепи;

б) они закрыты крышкой и опломбированы;

в) их изоляция рассчитана на трехкратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.

mrlubinets писал(а): 22 окт 2019, 11:34 Можно ли обслуживать цепь Ex i под напряжением?
ГОСТ 31610.11-2014, п.3.12 исходя из этого определения можно. Принято. Спасибо
mrlubinets писал(а): 22 окт 2019, 11:34 Какой алгоритм подбора клеммных коробок?
= какой алгоритм выбора телефона)) Заполни опросный лист и направь поставщику, получишь ответ и увидишь алгоритм
Алгоритм есть но он размазан "как я считаю" по IEC и ПУЭ, а если вы говорите за стандартный опросный лист то с ними дело я имел(типо-размер конкретной модели РК,кабельные вводы,кол. клем, кол. клем PE).

Под алгоритмом я имел в виду программное или графическое решение которое дает ответ исходя из входных данных таких как тип оборудования, тип газа, Ex зона, температурный класс, но пока набирал этот текст понял что пока вопрос некорректен.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Подбор клеммной коробоки

Сообщение Apostol »

mrlubinets писал(а): 31 окт 2019, 17:16 я имел в виду программное или графическое решение
Звоните Производителю, или на сайт идите, у них есть программы для выбора коробок. Всё элементарно, конечый результат - описание, чертёж и заказной код

Автор темы
mrlubinets
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
Имя: Кирилл
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 2 раза

Подбор клеммной коробоки

Сообщение mrlubinets »

И последние уважаемый Apostol, подтвердите или опровергните следующие:

ПУЭ, п.7.3.72.4 говорит о том что можно использовать общего назначения простое электро оборудование.
Я правильно Вас понял?

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Подбор клеммной коробоки

Сообщение alex-tec »

п.3.12 это из разряда термины и определения, сам по себе он ничего не регламентирует.
рекомендую обратить внимание на п.5.1
Если в предоставленной документации изготовитель определил методики
техобслуживания под напряжением, то это техобслуживание под напряжением
не должно нарушать искробезопасность, и это следует учитывать во время
испытаний и оценки.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Подбор клеммной коробоки

Сообщение Apostol »

mrlubinets писал(а): 01 ноя 2019, 15:29 ПУЭ, п.7.3.72.4 говорит о том что можно использовать общего назначения простое электро оборудование.
Я правильно Вас понял?
Обсуждали уже viewtopic.php?t=5049
В действительности у взрывозащищённых коробок и Exe и Exi есть, чтобы была унификация и не доказывать, что это простое оборудование.

Автор темы
mrlubinets
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
Имя: Кирилл
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 2 раза

Подбор клеммной коробоки

Сообщение mrlubinets »

В теме отправленной Вами обсуждалось в общем и конечного вердикта не было дано на главный вопрос:

Можно ли использовать клемные коробки общего назначения с необходимым воздушным зазором между клемами различных Ex i цепей?

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Подбор клеммной коробоки

Сообщение Apostol »

mrlubinets писал(а): 15 дек 2019, 13:34 Можно ли использовать клеммные коробки общего назначения с необходимым воздушным зазором между клеммами различных Ex i цепей?
Вроде был ответ, что можно, т.к. коробка типа простое оборудование, но мы со временем отказались от такого решения, т.к. коробки общего назначения - это уж когда совсем бюджетный объект: нет ни качественных вводов, ни клемм, ни аксессуаров, ни программ для подбора и т.д. А если это всё и будет, то цена равна взрывозащищённой коробке.

Автор темы
mrlubinets
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 22:20
Имя: Кирилл
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 2 раза

Подбор клеммной коробоки

Сообщение mrlubinets »

Apostol писал(а): 16 дек 2019, 09:02
mrlubinets писал(а): 15 дек 2019, 13:34 Можно ли использовать клеммные коробки общего назначения с необходимым воздушным зазором между клеммами различных Ex i цепей?
Вроде был ответ, что можно, т.к. коробка типа простое оборудование, но мы со временем отказались от такого решения, т.к. коробки общего назначения - это уж когда совсем бюджетный объект: нет ни качественных вводов, ни клемм, ни аксессуаров, ни программ для подбора и т.д. А если это всё и будет, то цена равна взрывозащищённой коробке.
Спасибо большой!, наконец-то вопрос для себя закрыл.

Хорошего дня!
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»