Пусть это будет не ПЧ, а привод постоянного тока Mentor. И работает он в составе установки, где есть устройство с хорошей индуктивностью (электроконтактный отжиг). Все это запитано либо от ПС 10/0.4, либо от ГП генератора. При аварийном отключении контактора отжига возможны следующие варианты:
1. Если установка запитана от ПС, то после устранения причины аварии и перезаправки, установка работает дальше. Mentor жив и здоров.
2. Если питание установки производится от генератора и у Mentor-а клемма "земля" сидит на "земле", то однозначно вылетают операционники аналоговых выходов.
3. То же, что п.2, но Mentor не заземлен. Состояние Mentor-а определяется погодой в Лос-Анджелесе.
Обслуживающим персоналом определен однозначный вывод, что генератор не держит изменение реактивной нагрузки. Пробовали ставить ОПН, но электрики замучились их менять после каждого аварийного отключения (бывает несколько раз за смену). Теперь работают только от сетевой ПС.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
привод постоянного тока Mentor
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
привод постоянного тока Mentor
Вот это то, о чём я говорил в самом начале и не только здесь. В исходном топике viewtopic.php?f=149&p=102602 и во всех остальных подобных случаях всё зависит от схемы питания и в частности от типа сети (3-4-5-проводная, нейтраль заземлена/изолирована). Когда тип сети меняется при переключении от источника к источнику - начинаются похожие проблемы. Вопрос к проектировщику или к механику. К моему удивлению, как и из чего появляется шина PE и можно ли разрывать N - знают не все.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.