Выбор силового кабеля - расчет?

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Выбор силового кабеля - расчет?

Сообщение hardwareprojectspro »

Кто какие программы использует для подбора сечения и количества силовых кабелей,
или все используют таблицы ПУЭ?

Как корректно расчитать/выбрать кабель?

например,
мотор 485kW/690V/490A (1PQ8405-6PM80) запитан от частотника
по конфигуратору Siemens Sizer предлагает брать 3 кабеля 3 x 120sm/70 расчетный ток кабеля = 506A

Проверяю так (поправьте если что-то делаю не так)
открываю каталог Lapp cable
(Изоляция жил: на основе ПВХ ) (Lapp cable) (прокладка внутри цеха на лотках)

по току из таблицы
Таблица 12-1: Токовая нагрузка для проводов и кабелей на номинальное напряжение до 1000 В и для термостойких кабелей при температуре окружающей среды +30ºС

берем ток для кабеля NYCWY 3 x 120sm/70 = 292A

из таблицы поправок берем поправку по температуре окружающей среды
40гр. окружающая среда поправка = 0.82

из таблицы поправок берем поправку по количеству проложенных кабелей
3 кабеля в кабельных каналах = 0,7

получаем для трех параллельно подключенных кабелей кабеля NYCWY 3 x 120sm/70

3 * 292A * 0.82 * 0.7 = 502A
в принципе как и посчитал конфигуратор 506A

правильно ли я считаю? как считаете ВЫ? как правильно считать?


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17474
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Выбор силового кабеля - расчет?

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 22 авг 2019, 22:51 Кто какие программы использует для подбора сечения и количества силовых кабелей,
или все используют таблицы ПУЭ
Есть программка - "Электрик" (гугль выведет). Ей пользуюсь только для прикидки и быстрой проверки (в ней есть ошибки). А так - ПУЭ два листика под стеклом на столе лежат и никаких программ не надо.
Ну или всё та же Ритталловская брошюрка, там по шинам табличка удобная, но по сути то же ПУЭ.
hardwareprojectspro писал(а): 22 авг 2019, 22:51 по конфигуратору Siemens Sizer предлагает брать 3 кабеля 3 x 120sm/70 расчетный ток кабеля = 506A
Тут и выбирать не надо. Каталог на ПЧ откройте - там прямо указано сечение. А потом только проверить на падение напряжения, если длина большая.
Кабели на выход ПЧ выбираются не по току нагрузки!!! Эффект частотного вытеснения забыли?
hardwareprojectspro писал(а): 22 авг 2019, 22:51 Проверяю так (поправьте если что-то делаю не так)
Всё не так. См.выше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Выбор силового кабеля - расчет?

Сообщение Михайло »

Кабели для ПЧ выбираются по рекомендациям производителя. Получаются сечения сильно завышенные по сравнению с ПЧ. Но что делать?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17474
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Выбор силового кабеля - расчет?

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а): 23 авг 2019, 14:11 Но что делать?
Кто сомневается в такой рекомендации - может взять ответственность на себя и выбрать как нравится. :ext_dont_ment:
[+]
- ты что тут ищешь?
- кошелёк вот потерял.
- а где потерял?
- воон там, за кустами у забора.
- а почему тут ищешь?
- а тут фонарь есть, светло, а там у забора ещё и грязь...
- удачи!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Выбор силового кабеля - расчет?

Сообщение Михайло »

Михайло писал(а): 23 авг 2019, 14:11 по сравнению с ПЧ
Извините, хотел написать "по сравнению с ПУЭ".
Ответить