Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Apostol писал(а): ↑19 сен 2019, 09:36
Считаю с производителями необходимо общаться
Написал запросы по электронной почте в Подольсккабель, Хелукабель, Герда, Спецкабель, Рыбинсккабель, Кольчугино, Кабельтек. Жду ответа.
Может подскажите, куда ещё написать?
maxamin писал(а): ↑20 сен 2019, 20:50
Там использовались итальянские кабели до 250 градусов - было такое требование у GE.
Я тоже в своей практике сталкивался с газовыми турбинами GE. Только в нашем случае было требование 200 градусов. Готовых решений найти так и не удалось. Т.к. объём требовался большой, один из поставщиков (не буду говорить какой, дабы не рекламировать) согласился испытать свои типовые силиконовые кабели, которые рассчитаны на 180 градусов, на рабочую температуру 200 градусов. Эти кабели и были в итоге закуплены.
maxamin писал(а): ↑20 сен 2019, 20:50
Но 250° изоляция была из PTFE
Вот именно на этом мы и споткнулись. У GE было ещё требование о безгалогенных кабелях, а PTFE содержит фтор - сильнейший галоген.
Apostol писал(а): ↑15 окт 2019, 17:09
Выкладывал ссылку выше, про других не знаю.
Видел. Нормальные кабели. Подходят.
Другим производителям написал с целью изучения рынка и по вашему же совету:
Apostol писал(а): ↑19 сен 2019, 09:36
Считаю с производителями необходимо общаться
Уже получаю ответы.
Спецкабель рекомендует кабели СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛ и СКАБ 1000Пснг(А)-HF.
Кольчугинский завод ответил вот что:
С 01.07.2019 на территории РФ введен ГОСТ Р 58342-2019 на силовые и контрольные кабели для взрывоопасных зон. В настоящее время проводится пересмотр существующих ТУ в части введения требований ГОСТ Р 58342-2019
Как известно из школьного курса химии галогены - это во-первых сильные окислители, во-вторых страшная отрава.
В кабельной продукции из галогенов встречаются только хлор и фтор. Хлор в составе всем известных и наиболее распространённых ПВХ-пластикатов, фтор в составе кабельных оболочек, устойчивых к высоким температурам и агрессивным средам.
Что касается отравляющих свойств - по российским нормам для помещений с массовым пребыванием людей необходимо применять безгалогенные кабели.
Что касается окислительных свойств - буржуи требуют для подключения электронного оборудования применять безгалогенные кабели, т.к. при применении обычных кабелей после воздействия дыма во время пожара нежная электроника окисляется и выходит из строя.
alex45 писал(а): ↑19 сен 2019, 09:27
Позвонил сегодня человек из Росэлектромонтажа. Говорил долго, но суть в том, что бесплатно они какие-либо разъяснения предоставлять отказываются. Надо заключить какой-то договор на информационное обслуживание с ценой 10600 рублей в год.
Забавно, т.е. теперь можно в СП написать любую ересь и требовать 10 тыщ в год за то чтоб разъяснили, что вы хотели сказать своей теплостойкостью.
Целями деятельности Ассоциации являются:
представление и защита общих прав и интересов членов Ассоциации в центральных и местных органах государственной власти и управления, общественных, международных и иных организациях;
Членами Ассоциации «Росэлектромонтаж» могут быть любые
граждане и юридические лица, которые разделяют цели Ассоциации.
Прием нового члена Ассоциации осуществляется Общим собранием
и/или Советом Ассоциации на основании поданного заявления и документов в соответствии с действующим Уставом Ассоциации, при наличии рекомендаций 1-2-х действительных членов Ассоциации и оплате вступительного взноса
Но при этом
Ассоциация не ведет предпринимательскую деятельность
Вы их цели разделяете? Членский взнос уплатили? Нет? Чего ради тогда им Ваши интересы не то что защищать - хотя бы вникать в них? А деньги? Какие деньги? Ах, эти - так это коммуналка за телефон, мы же не предприниматели, откуда у нас деньги на телефон? А Вы вот звоните, линию занимаете, а нам платить....
Но жалобу в ФАС, в принципе, можете отправить.
Kira писал(а): ↑11 дек 2019, 16:14теперь можно в СП написать любую ересь и требовать 10 тыщ в год за то чтоб разъяснили
Знаете, как папа римский в 18 веке деньги зарабатывал? Пропуска в рай продавал. Серьёзно. Причём оптом дешевле: родителям и прародителям продал - детям в подарок. Приводишь друга - тебе скидка. Уплаченные деньги шли якобы в святое хранилище, где лежали до смерти клиента, а после смерти они расходовались на выкуп душ у Люцифера (у того, видимо, тоже своя тарифная сетка уже была - три души по цене двух шли). Кроме шуток. И не бедствовал папа (да и сейчас особо не экономит). Это похлеще вот этих платных консультаций будет.
Просто в наши дни всё чуть упростилось, промежуточные звенья отброшены, рай - это деньги и есть, когда их много.
Так что читайте сами стандарты. Зато там такие дыры найти можно, что... В топике про экран в броне написал.
Отправлено спустя 47 минут 33 секунды:
И ещё. В буржуинии многие стандарты покупать надо, а не то чтобы взял и почитал когда захотел. Иные и задорого. Там это нормально, никто не удивляется.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.