1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

чтение данных из МЕРКУРИЙ230

Ответить

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

чтение данных из МЕРКУРИЙ230

Сообщение VaBo »

Коллеги, я чего-то затупил немного.
Хочу читать текущее кол-во энергии (то, что видим на экране), а читается только зафиксированная в определённый период энергия.
В конфигураторе даю команду "зафиксировать" - расхождений нет, потом опять, блин, копится.
Какой командой можно читать ту энергию, что накапливается (на экране)?

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

чтение данных из МЕРКУРИЙ230

Сообщение VaBo »

сам себе отвечу, возможности читать то, что на дисплее нет, просто перед каждым считыванием показаний нужно дать команду "зафиксировать".

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

чтение данных из МЕРКУРИЙ230

Сообщение MaksimNT »

Для Меркурий 234
команда чтения с адреса 22
16 05 00 00
ответ, где Аа - активная мощность, Rr - реактивная мощность (прописными прямая)
16 АА АА АА АА аа аа аа аа RR RR RR RR rr rr rr rr
Ответить