Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение hardwareprojectspro »

Господа,
На старом станке есть гидравлическая станция с 11-тью (внешнее достаточно большими) соленоидами, катушки на 110В AC ток при включенной катушке ~ 0.5A (шильдиков на катушках нет).
На каждой катушке припаян варистор на 230В (оригинальный дизайн),.
Нужно модернизировать старый станок, установить ПЛК.
Вопрос какими реле лучше/правильнее коммутировать такие соленоиды, стандартными или полупроводниковыми?
Сначала думал о стандартных узких 6.2 мм реле
Например, Phoenix Contact 2966485
RELAY MODULE - PLC-RSP- 24UC/21 AC/DC 24V, 1CO, 6A
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ruru&tab=1

А сейчас все больше склоняюсь в сторону полупроводниковых и по мощнее
Например, Siemens 3RF2320-1BA04
SEMICONDUCTOR RELAY, 1-PHASE 3RF2 IN DC 24V; OUT 48..460V UC, 1NO, 20A.
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... F23201BA04
Реле не будут часто включаться, соленоидны нужны для регулирования скорости вращения стола.
(карусельный станок).
Что посоветуете???

Изображение
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение Jackson »

Уже обсуждалось, ищите поиском.

В целом, не забудьте про радиатор, необходимый для ТТР и нестойкость к импульсным помехам, оцените габарит реле с радиатором - он может быть существенно больше чем габарит миниконтактора.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение Parliament74 »

Обычное реле электромеханическое ставьте и голову не морочьте будущей эксплуатации ТТР'ками.
На гидравлических станциях с нечастыми включениями десятилетиями стоят обыкновенные реле, в случае проблем - реле заменяется электриком за 60 секунд на любое попавшееся под руку (по-хорошему, рядом просто два резервных реле ставится на случай неисправности с используемыми, тогда время замены сокращается до 10 секунд, и всем хорошо).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение Jackson »

Подтверждаю. Правильно выбранный коммутационный аппарат прослужит долго, просто выбирать надо правильно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение petr2off »

У реле есть еще один плюс, в армии столкнулся. Исправное реле можно определить по слуху. В армии помню я так доказал неисправность РЭС-10, путем подачи от армейской батарейки (были такие в мое время, картонный брусок залитый гудроном) - на катушку реле. Капитан из технического дивизиона был вынужден признать мою правоту.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение pkl58 »

petr2off писал(а): 27 мар 2019, 07:49 Исправное реле можно определить по слуху
Видимо вам не приходилось видеть реле с исправной катушкой и подгоревшими контактами.
Топикстартеру - ставьте обычное реле. Варисторы с катушек не убирайте.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение petr2off »

Почему же, приходилось. Только в данном случае все просто было, щелкнуло реле - масштаб на экране локатора изменился, а другое не шелкнуло - и масштаб остался тем же. Все работает.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение hardwareprojectspro »

Остановился на реле
Phoenix Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - 2967604
PLC-INTERFACE для высоких токов включения...
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... tegory=ALL

думаю более чем достаточно...
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение keysansa »

hardwareprojectspro писал(а): 27 мар 2019, 11:24 Phoenix Релейный
Посмотрите в сторону Finder 392100240060
Для управления катушками соленоидов они удобнее чем PLC серия Феникса (монтаж). Я их ставлю вместо проходных клемм, так как у них есть дополнительный контакт для подачи фазы (плюса).
У феникса похожие - 2940171, но у них реле запаяно сразу в модуль, однако они компактнее.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение hardwareprojectspro »

keysansa писал(а): 29 мар 2019, 05:09 Посмотрите в сторону Finder 392100240060
Ну это реле Finder по силовым характеристикам проигрывает Phoenix Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - 2967604
по поводу ...у них есть дополнительный контакт для подачи фазы (плюса). ...у PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - 2967604 есть то же такой вывод BB...

возможно Finder дешевле...но я поклонник Phoenix да и для коммутации соленоидов большой мощности если сравнивать между этими двумя реле явно выигрывает Phoenix .

Изображение
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение keysansa »

hardwareprojectspro писал(а): 29 мар 2019, 21:41 Ну это реле Finder по силовым характеристикам проигрывает Phoenix Релейный модуль
У вас 0,5А нагрузка. В данном случае все равно.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?

Сообщение Jackson »

keysansa писал(а): 31 мар 2019, 21:15
hardwareprojectspro писал(а): 29 мар 2019, 21:41 Ну это реле Finder по силовым характеристикам проигрывает Phoenix Релейный модуль
У вас 0,5А нагрузка. В данном случае все равно.
а класс нагрузки какой? Это соленоид, кратковременный пусковой ток до 20ти крат. ТТРки (как и обычные релюхи) губят как раз импульсные перегрузки. Так что запас чем больше - тем лучше, как по напряжению так и по току.

За это я и люблю электромеханическую классику - обо всём этом можно не думать.