Заземление шкафа

Ответить

Автор темы
Andreich
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 10:04
Имя: Андрей
Страна: Россия

Заземление шкафа

Сообщение Andreich »

Здравствуйте!
При сдаче очередного проекта для ФСК ЕЭС столкнулся с неожиданным замечанием от принимающей стороны по заземлению шкафа ССПИ (поставлены шкафы Rittal серий TS, TS IT).
Суть замечания в следующем: способ заземления отдельных частей корпуса шкафа (двери, монтажная панель, панели основания и проч..) их последовательным соединением проводами заземления (комплектные провода с штекерами и наконечниками) недопустим, необходимо от каждого элемента конструкции, требующего заземления, вести отдельный провод на шкафную шину заземления.
Т.о. решения по заземлению указанные в инструкциях на шкафы серий TS, TS IЕ оказываются ошибочными, по мнению заказчика. Ссылаются на ПУЭ п. 1.7.144. «Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».
Давно поставляем шкафы Rittal для ФСК и других заказчиков, впервые сталкиваемся в таким замечанием...
Подскажите как убедить заказчика, если конечно правда не на его стороне..
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17474
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Заземление шкафа

Сообщение Jackson »

Andreich писал(а): 26 мар 2019, 10:13 Т.о. решения по заземлению указанные в инструкциях на шкафы серий TS, TS IЕ оказываются ошибочными, по мнению заказчика.
Не ошибочным, а недопустимым по Российским НТД и ничего в этом странного нет. Не подменяйте понятия. Для Риттала в Германии может оно и ничего, а в РФ это не годится. Я даже знаю что произошло на самом деле. Всё было бы нормально, если бы не штекеры ваши (точнее штатные). Разъемные соединения при заземлении действительно не допускаются. Увидев их, завернули всю конструкцию. Нормальный процесс для того, чтобы Вы внимательно изучили нормативы, раз не сделали этого до принятия решения.

У Вас примут шкафы, но теперь только после того как Вы докажете что сделали правильно, а что (и это главное) неправильно и переделаете. Короче как студент на зачёте - должен не только указать на свои ошибки, но и обьяснить их, и если он показал своё незнание одного раздела ПУЭ, то его отправляют изучать их целиком. Нормальный процесс, для такой важной вещи как заземления не грех кого угодно завернуть в такой манере.

А, возможно, вообще всё было нормально, но на это замечание не смогли ответить сразу во время приёмки и появились сомнения в знании нормативов вообще.

Не Риттал шкаф сдаёт, а Вы, и не в Германии, значит не на Риттал надо кивать, а на себя.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Заземление шкафа

Сообщение MaksimNT »

Есть такое.
Опираясь на опыт: при изготовлении шкафа у изделия Rittal 7829100 откусываем штекера и обжимаем наконечниками для силовых цепей (не тонкие).

Во времена 31 и 32 каталога при обучения в Rittal, это разъясняли.


В качестве очень бюджетного варианта:
- медную шину более 25 кв.мм сверлите (или Rittal 7113000);
- монтируете на изоляторы в шкафу (или Rittal 7113000);
- изготавливаете провода с наконечниками;
- на болтовые соединения соединяете элементы шкафа и изготовленную медную шину.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17474
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Заземление шкафа

Сообщение Jackson »

Andreich писал(а): 26 мар 2019, 10:13 Подскажите как убедить заказчика
Обычно, в таких случаях начинают с нормативов. Только сначала нужно убедить себя, для тренировки. Желаю Вам найти на производство хорошего ОТКшника, который поможет решить эти проблемы до отгрузки изделия с завода. Хороший ОТКшник прилично экономит деньги и время всей фирме.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Заземление шкафа

Сообщение Serex »

MaksimNT писал(а): 26 мар 2019, 19:01 В качестве очень бюджетного варианта:
Ну где ж тут бюджетность. Желто-зеленые клеммы на дин-рейку в достаточном количестве. На одну из них приходящее от РЩ заземление. Для верности эти клеммы можно соединить комплектной перемычкой. Потому что соединение через Дин-рейку не очень надежное. Например MTU-J210 + MTU-10PE