так-то 2 цифра 4, а это всего лишь "Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия" ГОСТ 14254-2015 Струи это уже IPX5Jackson писал(а): ↑11 мар 2019, 11:06Вентиляторы может и бывают, а вся конструкция - далеко не всякая. IP54 - это сплошное обрызгивание под любым углом. Заливайте в вентилятор струю воды из поливочного садового шланга в режиме широкого орошения непрерывно в течение всего срока службы - сами поймёте. Есть ГОСТ на методы испытаний, можно уточнить как именно надо брызгать.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ИБП в корпусе IP54
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
ИБП в корпусе IP54
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
ИБП в корпусе IP54
ГОСТ на испытания посмотрите, там есть методы испытаний. Если уж говорить то конкретно.
Садовый поливочный шланг с насадкой-распылителем под 4-ку по воде как раз подходит, я проверял в своё время.
Отправлено спустя 10 минут 16 секунд:
Тут ведь играет роль не сам вентилятор как пропеллер с двигателем, а насколько сильно он будет дуть и как он будет закреплён и в какие щели он задует эти брызги. Если будет дуть очень сильно - без проблем, он выдует всё вокруг и вода не долетит до щелей. А определить это точно заранее - сложно. Поэтому либо применяют готовое климатическое оборудование от щитостроителей типа Риталла, Сарела и прочих, оно дорогое, либо опытный конструктор должен всё это оценить и сделать конструкцию соответственно. Ну или испытания, которые очень больших денег стоят.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 янв 2019, 06:58
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Кемерово
ИБП в корпусе IP54
Хороший ресурс про электроэнергетику https://electricalnet.ru/, попробуй мб у них там спросить..