Заземление щита КИПиА
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 15:20
- Имя: Екатерина
- Страна: Россия
- город/регион: Волжский
Заземление щита КИПиА
Добрый день все!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста следующую информацию.
Нужно ли заземлять отдельными проводниками вторичные приборы (если это предусмотрено корпусом прибора), установленные на щите КИПиА, если заземлен швеллер к которому приварены панели щита? При этом приборы не приварены, а чаще всего закреплены через болтовое соединение со щитом. Если укажите ссылку на НД буду премного благодарна.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста следующую информацию.
Нужно ли заземлять отдельными проводниками вторичные приборы (если это предусмотрено корпусом прибора), установленные на щите КИПиА, если заземлен швеллер к которому приварены панели щита? При этом приборы не приварены, а чаще всего закреплены через болтовое соединение со щитом. Если укажите ссылку на НД буду премного благодарна.
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 134 раза
- Поблагодарили: 174 раза
Заземление щита КИПиА
Нельзя заземлять приборы от корпусов (от заземляемых устройств). Все заземляется от ввода в шкаф. Большой клеммник, заземленный кабелем от трансформатора, и от него приборы, шкаф, швеллер. Можно дополнительное заземление (арматура из земли, контур по периметру здания) повесить на швеллер, но дополнительное не может заменить основное.
Все эти моменты расписаны в ПУЭ глава 1.7. Дополнительно может регламентироваться стандартами на изготовление конкретного оборудования.
Более подробно можно обсуждать при наличии вашей схемы.
Все эти моменты расписаны в ПУЭ глава 1.7. Дополнительно может регламентироваться стандартами на изготовление конкретного оборудования.
Более подробно можно обсуждать при наличии вашей схемы.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Заземление щита КИПиА
Во первых "заземление" - это жаргон для системы TN-S, см. ПУЭ.
В Вашем случае в системе TN-S есть зануление и дополнительная система уравнивания потенциалов.
Зануление выполнено проводником на внутреннюю клемму оборудования, дополнительная система уравнивания потенциалов - проводником к наружному болту на корпусе оборудования. Проводники соединяются с шиной PE в щитке
См. также:
viewtopic.php?f=105&t=5011
В Вашем случае в системе TN-S есть зануление и дополнительная система уравнивания потенциалов.
Зануление выполнено проводником на внутреннюю клемму оборудования, дополнительная система уравнивания потенциалов - проводником к наружному болту на корпусе оборудования. Проводники соединяются с шиной PE в щитке
См. также:
viewtopic.php?f=105&t=5011
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Заземление щита КИПиА
Да, нужно, если приборы имеют соответствующую клемму или зажим "заземление".Ekaterina_Sokolova писал(а): ↑19 фев 2019, 15:41 Нужно ли заземлять отдельными проводниками вторичные приборы (если это предусмотрено корпусом прибора), установленные на щите КИПиА
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Заземление щита КИПиА
Вот что пишут в ПУЭ:Ekaterina_Sokolova писал(а): ↑19 фев 2019, 15:41 Добрый день все!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста следующую информацию.
Нужно ли заземлять отдельными проводниками вторичные приборы (если это предусмотрено корпусом прибора), установленные на щите КИПиА, если заземлен швеллер к которому приварены панели щита? При этом приборы не приварены, а чаще всего закреплены через болтовое соединение со щитом. Если укажите ссылку на НД буду премного благодарна.
1.7.48. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять:
1) корпуса электрооборудования, аппаратов и электромонтажных конструкций, установленных на заземленных (зануленных) металлических конструкциях, распределительных устройствах, на щитах, шкафах, щитках, станинах станков, машин и механизмов, при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными основаниями (исключение - см. гл. 7.3);
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Заземление щита КИПиА
Самое сложное в этой фразе - доказать надёжность электрического контакта корпуса прибора с корпусом шкафа. Если удастся - пожалуйста. Но проще провод кинуть чем эти замеры проводить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2330
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1990 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Заземление щита КИПиА
Так это и есть практическое руководство для соединения корпуса прибора проводом к заземленному основанию.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- администратор
- Сообщения: 17561
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Заземление щита КИПиА
Я это понимаю по-другому. Буквально понимаю: если сопротивление цепи "корпус прибора" -> шина заземления не превышает норматив, то заземляющий провод провод можно не бросать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2330
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1990 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Заземление щита КИПиА
А я так: Обеспечить надежный электрический контакт коротким проводом до корпуса, нежели длинным до клеммы заземления.
ЗЫ. Тут подумал, что по ПУЭ - 3 варианта надежного соединения в данном случае:
1. Провод
2. Винтовое соединение
3. Сварка
ЗЫ. Тут подумал, что по ПУЭ - 3 варианта надежного соединения в данном случае:
1. Провод
2. Винтовое соединение
3. Сварка
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Заземление щита КИПиА
ТС ссылку на нормативный док-т просила, ссылку привел. Вообще сам придерживаюсь правила, если есть зажим для присоединения заземления на чем либо - он должен быть присоединен. Снимает массу вопросов у контролирующих организаций, у заказчика, при возникновении гарантийных случаев и т.д.