Заземление щита КИПиА

Ответить

Автор темы
Ekaterina_Sokolova
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 15:20
Имя: Екатерина
Страна: Россия
город/регион: Волжский

Заземление щита КИПиА

Сообщение Ekaterina_Sokolova »

Добрый день все!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста следующую информацию.
Нужно ли заземлять отдельными проводниками вторичные приборы (если это предусмотрено корпусом прибора), установленные на щите КИПиА, если заземлен швеллер к которому приварены панели щита? При этом приборы не приварены, а чаще всего закреплены через болтовое соединение со щитом. Если укажите ссылку на НД буду премного благодарна.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Заземление щита КИПиА

Сообщение Serex »

Нельзя заземлять приборы от корпусов (от заземляемых устройств). Все заземляется от ввода в шкаф. Большой клеммник, заземленный кабелем от трансформатора, и от него приборы, шкаф, швеллер. Можно дополнительное заземление (арматура из земли, контур по периметру здания) повесить на швеллер, но дополнительное не может заменить основное.
Все эти моменты расписаны в ПУЭ глава 1.7. Дополнительно может регламентироваться стандартами на изготовление конкретного оборудования.
Более подробно можно обсуждать при наличии вашей схемы.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Заземление щита КИПиА

Сообщение Apostol »

Во первых "заземление" - это жаргон для системы TN-S, см. ПУЭ.
В Вашем случае в системе TN-S есть зануление и дополнительная система уравнивания потенциалов.
Зануление выполнено проводником на внутреннюю клемму оборудования, дополнительная система уравнивания потенциалов - проводником к наружному болту на корпусе оборудования. Проводники соединяются с шиной PE в щитке
См. также:
viewtopic.php?f=105&t=5011
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Заземление щита КИПиА

Сообщение Jackson »

Ekaterina_Sokolova писал(а): 19 фев 2019, 15:41 Нужно ли заземлять отдельными проводниками вторичные приборы (если это предусмотрено корпусом прибора), установленные на щите КИПиА
Да, нужно, если приборы имеют соответствующую клемму или зажим "заземление".
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Заземление щита КИПиА

Сообщение alex-tec »

Ekaterina_Sokolova писал(а): 19 фев 2019, 15:41 Добрый день все!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста следующую информацию.
Нужно ли заземлять отдельными проводниками вторичные приборы (если это предусмотрено корпусом прибора), установленные на щите КИПиА, если заземлен швеллер к которому приварены панели щита? При этом приборы не приварены, а чаще всего закреплены через болтовое соединение со щитом. Если укажите ссылку на НД буду премного благодарна.
Вот что пишут в ПУЭ:
1.7.48. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять:
1) корпуса электрооборудования, аппаратов и электромонтажных конструкций, установленных на заземленных (зануленных) металлических конструкциях, распределительных устройствах, на щитах, шкафах, щитках, станинах станков, машин и механизмов, при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными основаниями (исключение - см. гл. 7.3);
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Заземление щита КИПиА

Сообщение Jackson »

alex-tec писал(а): 25 фев 2019, 09:48 при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными основаниями
Самое сложное в этой фразе - доказать надёжность электрического контакта корпуса прибора с корпусом шкафа. Если удастся - пожалуйста. Но проще провод кинуть чем эти замеры проводить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Заземление щита КИПиА

Сообщение keysansa »

Jackson писал(а): 25 фев 2019, 10:09 Самое сложное в этой фразе - доказать надёжность электрического контакта корпуса прибора с корпусом шкафа.
alex-tec писал(а): 25 фев 2019, 09:48 при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными основаниями
Так это и есть практическое руководство для соединения корпуса прибора проводом к заземленному основанию.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Заземление щита КИПиА

Сообщение Jackson »

keysansa писал(а): 25 фев 2019, 10:11 Так это и есть практическое руководство
Я это понимаю по-другому. Буквально понимаю: если сопротивление цепи "корпус прибора" <--> шина заземления не превышает норматив, то заземляющий провод провод можно не бросать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Заземление щита КИПиА

Сообщение keysansa »

А я так: Обеспечить надежный электрический контакт коротким проводом до корпуса, нежели длинным до клеммы заземления.
ЗЫ. Тут подумал, что по ПУЭ - 3 варианта надежного соединения в данном случае:
1. Провод
2. Винтовое соединение
3. Сварка
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Заземление щита КИПиА

Сообщение alex-tec »

Jackson писал(а): 25 фев 2019, 10:09
alex-tec писал(а): 25 фев 2019, 09:48 при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными основаниями
Самое сложное в этой фразе - доказать надёжность электрического контакта корпуса прибора с корпусом шкафа. Если удастся - пожалуйста. Но проще провод кинуть чем эти замеры проводить.
ТС ссылку на нормативный док-т просила, ссылку привел. Вообще сам придерживаюсь правила, если есть зажим для присоединения заземления на чем либо - он должен быть присоединен. Снимает массу вопросов у контролирующих организаций, у заказчика, при возникновении гарантийных случаев и т.д.