Синхронный генератор

Ответить

Автор темы
runner5
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 18:27
Имя: Николай

Синхронный генератор

Сообщение runner5 »

Добрый вечер, имеется синхронный генератор (5 кВт 220 В) с приводным двигателем постоянного тока 6 кВт. Генератор работает параллельно с мощной сетью. При регулировке тока возбуждения синхронного генератора меняются показания киловаттметра на нем, т.е. генератор либо нагружается активной мощностью, либо мощность снижается ниже 0, и генератор переходит в двигательный режим. Хотя СГ не должен менять показания по активной мощности при регулировке тока возбуждения. Просьба помочь в данном вопросе.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Синхронный генератор

Сообщение Jackson »

runner5 писал(а): 05 фев 2019, 18:32 Просьба помочь в данном вопросе.
А в чём именно нужна помощь?

Чтобы сказать точно, нужны данные по измерению как активной так и реактивной мощности. А лучше табличку со всеми токами, напряжениями, мощностями (акт, реакт, полная) и коэф.мощности, а хорошо бы ещё и частотой электрической (будет всегда одинаковая) и оборотами двигателя. Потому что причин может быть масса. В голой теории так быть конечно не должно.

Какой стоит регулятор напряжения? В каком диапазоне напряжение регулируется на холостом ходу? Как именно Вы регулируете ток возбуждения: меняете уставку регулятора или напрямую? В каком диапазоне Вы его регулируете при работе с сетью?