Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:39
- Имя: Алейникова Марина Альбертовна
- Страна: РФ
- город/регион: Санкт-Петербург
Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
Добрый день, коллеги!
Вопрос адресован специалистам, имеющим опыт проектирования или эксплуатации рудников, опасных по газу (метан).
Имеем центральную подземную подстанцию (ЦПП). Подключение вводных ячеек (10 кВ) подстанции производится от ячеек распределительной подстанции (РП), расположенной на поверхности рудника. При появлении метана в камере ЦПП отключаем ее вводные ячейки. Вопрос: Нужно ли отключать соответствующие ячейки отходящих подключений в РП на поверхности, т.е. снимать напряжение с кабеля, посредством которого подается напряжение на вводные ячейки ЦПП?
Вопрос адресован специалистам, имеющим опыт проектирования или эксплуатации рудников, опасных по газу (метан).
Имеем центральную подземную подстанцию (ЦПП). Подключение вводных ячеек (10 кВ) подстанции производится от ячеек распределительной подстанции (РП), расположенной на поверхности рудника. При появлении метана в камере ЦПП отключаем ее вводные ячейки. Вопрос: Нужно ли отключать соответствующие ячейки отходящих подключений в РП на поверхности, т.е. снимать напряжение с кабеля, посредством которого подается напряжение на вводные ячейки ЦПП?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
Что-то мне подсказывает, что после появления метана в камере ЦПП отключать надо именно ячейки РП на поверхности, а под землёй искрить отключениями уже поздно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1112
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
Под землей другие требования. Подземные КРУ на 6 кВ и секции к ним - редкий взрыв разрушит (еще не зафиксированы или не озвучены). Все проблемы возникали на конечных потребителях + разгильдяйство.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
Если Вы хотите напомнить о разнице понятий "взрывобезопасный" и "взрывозащищенный", то я спорить не буду. Но и провоцировать взрыв считаю неразумным.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1112
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
Для рудничного оборудования другие нормативы.
Отправлено спустя 25 минут 5 секунд:
Marina, рядом есть ВУЗ (был лучшим в Союзе), наверняка там есть мощная библиотека... Нормативы имеют склонность к изменениям.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
"Другие" в отношении чего? Надеюсь, не законов физики?
Кто-то озвучил класс и вид применяемой взрывозащиты?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1112
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
Отправлено спустя 24 минуты 58 секунд:ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) писал(а):Взрывозащищенное электрооборудование подразделяют на следующие группы:
I - рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для применения в подземных выработках шахт и рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли;
II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- администратор
- Сообщения: 17585
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
Автор вообще молчит.
Не думаю, что полу-абстрактные рассуждения в ответ на конкретные вопросы есть правильно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:39
- Имя: Алейникова Марина Альбертовна
- Страна: РФ
- город/регион: Санкт-Петербург
Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
Добрый день, коллеги!
Спасибо, за ответы, но нормативку я уже всю перечитала. Конкретно о кабелях нигде ни слова. Поэтому, обратилась на форум.
Есть и еще одна аналогичная проблема с использованием кабеля в качестве рамочной антенны системы аварийного оповещения, напряжение с которой нельзя снимать ни при каких условиях. Поскольку никому не нужна система аварийного оповещения, которая не работает в условиях аварии в руднике. Заказчик уже купил эту систему. Ждет расстрела
Мне нужно обосновать решение по неотключению кабелей для ростехнадзора. Сейчас в него и задала вопрос. Жду ответа
Спасибо, за ответы, но нормативку я уже всю перечитала. Конкретно о кабелях нигде ни слова. Поэтому, обратилась на форум.
Есть и еще одна аналогичная проблема с использованием кабеля в качестве рамочной антенны системы аварийного оповещения, напряжение с которой нельзя снимать ни при каких условиях. Поскольку никому не нужна система аварийного оповещения, которая не работает в условиях аварии в руднике. Заказчик уже купил эту систему. Ждет расстрела
Мне нужно обосновать решение по неотключению кабелей для ростехнадзора. Сейчас в него и задала вопрос. Жду ответа
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
Да, наличие систем, отключение питания которых недопустимо, значительно осложняет задачу.
Сложнее всего с силовыми цепями систем жизнеобеспечения, а системы связи можно запитывать и от ИБП, и из разных мест, одновременная загазованность в которых маловероятна.
Сложнее всего с силовыми цепями систем жизнеобеспечения, а системы связи можно запитывать и от ИБП, и из разных мест, одновременная загазованность в которых маловероятна.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:39
- Имя: Алейникова Марина Альбертовна
- Страна: РФ
- город/регион: Санкт-Петербург
Подземный комплекс рудника, опасного по газу. Электроснабжение
К сожалению, по рамочной антенне аварийного оповещения передается напряжение 200-220 В с силой тока 5А, так называемые УНЧ сквозь породу. И, это не электроснабжение. Все печально.