18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Нулевая инструкция IL в CoDeSys

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Аватара пользователя

Автор темы
CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1300
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 53 раза
Контактная информация:

Нулевая инструкция IL в CoDeSys

Сообщение CHANt » 11 май 2010, 13:00

Знатоки, подскажите пожалуйста, в Step7 есть нулевые инструкции NOP 0 или NOP 1, BLD<>. Они используются в Step7 для переключения графического отображения языков LD, FBD. Никаких операций не производят. Удобно использовать для завершения части кода в последней метке. Есть ли аналоги в CoDeSys 2.3?
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 59 раз
Контактная информация:

Re: Нулевая инструкция IL в CoDeSys

Сообщение Михайло » 11 май 2010, 14:56

CHANt писал(а):Знатоки, подскажите пожалуйста, в Step7 есть нулевые инструкции NOP 0 или NOP 1, BLD<>. Они используются в Step7 для переключения графического отображения языков LD, FBD.

Спасибо за информацию. :ges_up:

Аватара пользователя

Автор темы
CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1300
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 53 раза
Контактная информация:

Re: Нулевая инструкция IL в CoDeSys

Сообщение CHANt » 11 май 2010, 17:22

Я наверно неправильно описал свои непонятки...

Код: Выделить всё

   AND      IN_1
   AND      IN_2
   JMPCN   Tr01
   S      OUT_1
   R      OUT_2
   JMP      End
Tr01:AND      IN_3
   AND      IN_4
   JMPCN   End
   S      OUT_2
   R      OUT_1
   JMP      End
End:                                    (*????*)

Инструкция RET (вариации RETC; RETCN) завершит функциональный блок, а мне нужно продолжить следующий перебор, и не важно какое значение RLO (в аккумуляторе) в результате предыдущих операций.
В Step7 завершаешь нулевой инструкцией:

Код: Выделить всё

End:   NOP 0

и можно продолжать дальше, а в CoDeSys?
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))