Сообщение Олег Кедык » 28 апр 2010, 14:02

Приветствую форум!

Вопрос - как относиться к требованию по прокладке оптики, указанному в СНиП 3.05.07-85, п.3.136:

"Оптические кабели не допускается прокладывать в одном лотке, коробе или трубе совместно с другими видами проводок систем автоматизации."

А если в этом лотке идет кабель 220В для питания АСУ ТП - это относиться к "проводкам системы автоматизации"? :)

А термин "не допускается" нужно понимать как "запрещено" или всетаки если очень нужно, то можно?

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2798
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 41 раз

Re: Оптика и СНиП 3.05.07-85

Сообщение Никита » 28 апр 2010, 14:17

Так и относиться - хоть 220, хоть =24, хоть пневматика - не положено.
Термин "не допускается" - это не допускается. "Если очень хочется то можно" - это "не рекомендуется"