18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Если ли у кого-нибудь опыт эксплуатации ОВЕН УКТ38 и ТМ 5103

Метрология, КИП и датчики

Автор темы
Лариса Шелгачева
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 апр 2010, 07:39
Имя: Шелгачева Лариса Петровна

Если ли у кого-нибудь опыт эксплуатации ОВЕН УКТ38 и ТМ 5103

Сообщение Лариса Шелгачева » 16 апр 2010, 06:18

Добрый день.
Если ли у кого-нибудь опыт эксплуатации устройства контроля температуры ОВЕН УКТ38 или термометра многоканального ТМ 5103, производства Элемер. Хотелось бы услышать отзывы. Нужен 8-ми канальный преобразователь температуры от термосопротивлений (НСХ 50) в один аварийный сигнал о превышении температуры по любому каналу.


Андрей Ельцов

Re: Если ли у кого-нибудь опыт эксплуатации ОВЕН УКТ38 и ТМ

Сообщение Андрей Ельцов » 04 май 2010, 12:02

Здравствуйте.
В чем конкретно у Вас вопрос. Прибор УКТ38 производятся и продаются уже много лет. Нареканий никаких. Работают и работают.
Если нужна связь с ПК то лучше взять ТРМ138, у него интерфейс связи надежнее.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8960
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 117 раз
Контактная информация:

Re: Если ли у кого-нибудь опыт эксплуатации ОВЕН УКТ38 и ТМ

Сообщение TEB » 04 май 2010, 15:18

Дмитрий Милосердов писал(а):
Андрей Ельцов писал(а):Прибор УКТ38 производятся и продаются уже много лет. Нареканий никаких.

Человек просил опыт эксплуатации а не продаж :)

Значит это был не сервис-инженер. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


I-1

Re: Если ли у кого-нибудь опыт эксплуатации ОВЕН УКТ38 и ТМ

Сообщение I-1 » 07 май 2010, 15:04

TM 5103 эксплуатируем с 2004 года. Количество установленных приборов - около 100 едениц. Производители - "Элемер", "Метран". Отказов, которые не связанны с человеческими кривыми руками, не было.
Хорошие качества прибора: функциональность, надежность, наличие интерфейса передачи данных и программирования прибора, небольшой срок поставки.
Критика прибора: сравнительно большие габариты, сложность установки связанная с щитовым исполнением, нестандартный протокол передачи данных, необоснованное повышение цены прибора, моральное старение.

Овен УТК38 на мой взгляд, в лучшую сторону ни чем не отличеется. Даже характеристики те же. Про функции регулятора можно было скромно умолчать. Те же функции у ТМ 5103 не афишируются, так как гордо называться регулятором они не позволяют. Может быть чуть быстрее цикл обработки всех входов... Судить о приборе сложно, не имея опыта работы с ним.


dealmark9

Re: Если ли у кого-нибудь опыт эксплуатации ОВЕН УКТ38 и ТМ

Сообщение dealmark9 » 04 авг 2010, 15:49

Приборы ОВЕН ничего, простенькие и не дорогие, жаль пластмассовые:(
Работают отлично!


abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 19:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Откуда: Шатура
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Если ли у кого-нибудь опыт эксплуатации ОВЕН УКТ38 и ТМ

Сообщение abbat81 » 05 авг 2010, 22:32

Интересно-а где сейчас не пластмассовые? Ушло время классных, мощных, тяжелых, железных, советских приборов вместе со страной.
Овены на компрессорах у нас стоят... вибрация и т.д. работают ни одного нарекания. Все мне нравится в них...кроме клеммника :)


Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 11:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Если ли у кого-нибудь опыт эксплуатации ОВЕН УКТ38 и ТМ

Сообщение Alexander » 27 авг 2010, 16:30

Интересно-а где сейчас не пластмассовые? Ушло время классных, мощных, тяжелых, железных, советских приборов вместе со страной.
Овены на компрессорах у нас стоят... вибрация и т.д. работают ни одного нарекания. Все мне нравится в них...кроме клеммника :)


Надо-же было куда-то девать тонны чугуна на душу населения :)