Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Помогите подобрать вычислитель расхода

КИП и датчики

Автор темы
asodu51

Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение asodu51 » 17 мар 2010, 08:28

Возникла проблема с выбором вычислителя расхода на попутный нефтяной газ.

Необходимые требования:
1) Вычислитель должен иметь аттестованый алгоритм вычисления расхода ПНГ.
2) Расчет физических свойств ПНГ должен проводиться вычислителем согласно ГСССД МР 113-03, при этом должна быть возможность задания влажности газа.
3) Относительная погрешность вычисления расхода не более 0,05%
4) Должен обеспечивать одновременную поддержку не менее 3х измерительных линий, с возможностью отдельного состава газа для каждой линии.
5) Иметь 4-х строчный дисплей с руссифицированным меню.

Жду ваших советов и предложений.


tea
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 янв 2010, 10:09
Ф.И.О.: Т.Е.А.

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение tea » 17 мар 2010, 09:30

Посмотрите на УВП-280А.01.
Мы активно используем предыдущую модификацию УВП-280А и вполне довольны.. В новой входов побольше и вроде дисплей тоже больше..

http://www.skbpa.ru/catalog/models/uche ... 80a_01.htm


Автор темы
asodu51

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение asodu51 » 17 мар 2010, 09:48

Спасибо, на первый взгляд вроде как подходит.

А еще у кого-нибудь был опыт работы с данным вычислителем?


ZIV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 08:01
Ф.И.О.: Igor V. Zhdanov
Откуда: Orenburg

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение ZIV » 14 июл 2010, 05:57

А разве УВП-280 измеряет ПНГ?
И еще, в него заносится единый компонентный состав для всех измерительных линий.
Может быть, кто-нибудь подскажет вычислитель для ПНГ с раздельным вводом компонентного состава по цене, сопоставимой с УВП?


Автор темы
dealmark9

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение dealmark9 » 04 авг 2010, 14:50

asodu51 писал(а): на попутный нефтяной газ.

насколько сильно нефтяной газ отличается от природного?
Мне кажется, что вычислители некорректно для нефтяного газа использовать.


ZIV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 08:01
Ф.И.О.: Igor V. Zhdanov
Откуда: Orenburg

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение ZIV » 05 авг 2010, 13:48

dealmark9 писал(а):насколько сильно нефтяной газ отличается от природного?
Мне кажется, что вычислители некорректно для нефтяного газа использовать.


Во многих случаях отличается очень значительно.
А что тогда, по-Вашему, корректно использовать?


energycontrol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 14:40
Ф.И.О.: Куприянов Роман Борисович

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение energycontrol » 05 авг 2010, 16:52

Для измерения попутного нефтяного газа предлагаю рассмотреть возможность использования многопараметрического расходомера Pro-V, со встроенными датчиками температуры, давления и корректором расхода. По аналоговому сигналу 4-20мА на расходомер можно подавать от хроматографа текущее значение плотности попутного нефтяного газа.http://appec.spb.ru/appek.nsf/(sitetree)/B0FA27117A4531ABC32576C4002CCF4A?OpenDocument


ZIV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 08:01
Ф.И.О.: Igor V. Zhdanov
Откуда: Orenburg

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение ZIV » 06 авг 2010, 07:08

energycontrol писал(а):Для измерения попутного нефтяного газа предлагаю рассмотреть возможность использования многопараметрического расходомера Pro-V, со встроенными датчиками температуры, давления и корректором расхода. По аналоговому сигналу 4-20мА на расходомер можно подавать от хроматографа текущее значение плотности попутного нефтяного газа.http://appec.spb.ru/appek.nsf/(sitetree)/B0FA27117A4531ABC32576C4002CCF4A?OpenDocument


Для нас вихревики точно не подойдут, узлы уже сделаны под диафрагму. Пока рассматривается как альтернатива УВП Текон. Узел учета технологический, лаборатория периодически делает анализ, с такой же периодичностью, даже раза в 3 реже, можно руками заносить физические характеристики газа или компонентный состав. Точность не пострадает. Хроматограф - слишком дорогое удовольствие для этих целей.
Хотя у нас есть и коммерческие узлы с попутным газом. Там уже все серьезно, FloBoss 407, хроматограф, даже удаленный GSM-мониторинг.


energycontrol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 14:40
Ф.И.О.: Куприянов Роман Борисович

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение energycontrol » 06 авг 2010, 09:57

Вопрос не по теме, а используете ли Вы поточные измерители влажности нефтепродуктов?
http://energycontrol.spb.ru/appek.nsf/(sitetree)/3BAEA50CFFD4FB84C325770700497F18?OpenDocument
http://www.oilforum.ru/topic/29167?hl=


ZIV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 08:01
Ф.И.О.: Igor V. Zhdanov
Откуда: Orenburg

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение ZIV » 08 авг 2010, 15:06

energycontrol писал(а):Вопрос не по теме, а используете ли Вы поточные измерители влажности нефтепродуктов?
http://energycontrol.spb.ru/appek.nsf/(sitetree)/3BAEA50CFFD4FB84C325770700497F18?OpenDocument
http://www.oilforum.ru/topic/29167?hl=


Если вопрос ко мне, то я не знаю. Я занимаюсь газовым хозяйством. Могу поинтересоваться у нефтяников, если что, пишите в личку.


Автор темы
corobey

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение corobey » 15 янв 2011, 02:53

Вычислитель расхода "АБАК" Инкомсистем www.incomsystem.ru г.Казань думаю подойтёт по вашим параметрам.
У нас стояли СПГ-761, но они на природный газ. Сейчас установили "АБАК" на ПНГ за 7 мес. эксплуатации нареканий нет.


zmeister
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 10:22
Ф.И.О.: Иксанов Тлек Ерсайынович

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение zmeister » 02 фев 2011, 18:06

если есть возможность закупить динамический хромотогроф, то впринципе и перепадчик и вихривик даст такую точность. а так ещё начинают использовать термальные расходомеры, но нужно в ручную вбивать коэфиецент сжимаемости от давления и коэфициент объёмного расширения...
общество без цветовой дифференциации штанов обречено!


Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 21:14
Ф.И.О.: Кузнецов Владимир Сергеевич

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение Владимир Кузнецов » 01 фев 2013, 10:08

corobey писал(а):Вычислитель расхода "АБАК" Инкомсистем http://www.incomsystem.ru г.Казань думаю подойтёт по вашим параметрам.
У нас стояли СПГ-761, но они на природный газ. Сейчас установили "АБАК" на ПНГ за 7 мес. эксплуатации нареканий нет.

АБАКи дорогие вычислители, порядка 300 т.р. за прибор.
Дешевле будет Floboss 107 поставить, конфигурация на 4 линии выйдет не дороже 200 т.р.
ГСССД МР 113-03 для 107го есть.


dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Ф.И.О.: Гореев Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение dimagoreev » 09 апр 2013, 12:22

Если с деньгами проблема Флобосс 107 оптимальный вариант


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции