Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Wincc Omron


Автор темы
SERG1190
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 16:48
Ф.И.О.: Коломоец Сергей Владимирович

Wincc Omron

Сообщение SERG1190 » 06 окт 2016, 16:55

Здраствуйте!
Как связать Omron и Wincc есть ли какаята документация или наглядный пример буду очень презнателен?
Последний раз редактировалось AGorskiy 06 окт 2016, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тему перенес. О работе форума (Обсуждение работы форума АСУТП. Предложения, пожелания, жалобы.) эта тема никак не относится.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Ф.И.О.: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 22 раза

Wincc Omron

Сообщение hell_boy » 06 окт 2016, 21:33

Омрон - контроллер, панель?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Wincc Omron

Сообщение TEB » 06 окт 2016, 22:12

Может Омрон - измеритель артериального давления?
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
SERG1190
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 16:48
Ф.И.О.: Коломоец Сергей Владимирович

Wincc Omron

Сообщение SERG1190 » 07 окт 2016, 13:08

Omron PLC версии CJ1M-CPU23 и WinCC на ПК.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Ф.И.О.: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 22 раза

Wincc Omron

Сообщение hell_boy » 07 окт 2016, 22:50

Если нет модуля SCU, то остается только единственный порт RS-232 на CPU. Здесь http://www.cpu13.ru/contents/files.php?&dir=n10/n40 лежит файл ModbusSlave.rar. Внутри его есть пример реализации Modbus Slave на CJ1M. Дальше - по накатанной: MOXA NPort -> Modbus OPC Driver -> WinCC или MOXA MGate -> WinCC
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


pike
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 09:43
Ф.И.О.: Щукин Андрей Александрович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Wincc Omron

Сообщение pike » 10 окт 2016, 14:51

ModbusSlave сожрет как минимум четверь памяти контроллера, считая проблем с допиливанием программы.
OPC сервер от Омрон, если есть только 232 порт и нет модуля Etn21 с составе контроллера.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.


Вернуться в «WinCC»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей