Ф.И.О.: Кокшарова Виталина Александровна

Панель Weintek и контроллер EVCO

Сообщение yasa » 04 окт 2016, 07:58

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Имеется панель Weintek MT8090XE (master) и контроллер EVCO (slave). Связаны по MODBUS RTU. Связь есть, но экранные объекты с адресами контроллера не отображаются при загрузке проекта в панель. Уже как только не пробовала...Пробовала и по протоколу MODBUS RTU (zero-based addressing), и через адресные метки, и адреса пробовала менять, ничего...Второй день маюсь. Буду благодарна за помощь!

Аватара пользователя

and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Ф.И.О.: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Панель Weintek и контроллер EVCO

Сообщение and909 » 04 окт 2016, 11:44

Что заставило вас предположить, что связь есть?
Какой адрес в контроллере вы хотите считать и как его прописали в панели?
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.


Автор темы
yasa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:51
Ф.И.О.: Кокшарова Виталина Александровна

Панель Weintek и контроллер EVCO

Сообщение yasa » 04 окт 2016, 13:48

Все оказалось гениально просто, поменяла полярность у RS485 и все заработало! в Uni-Pro в экспортируемых переменных в Регистровые Vars записываются переменные для панели с типом WORD, а в Битовые Vars записываются переменные для панели с типом BIT. Разница по адресам отличается на единицу (тип протокола Modbus RTU (zero-based addressing).