Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Пожарная безопасность на базе ПЛК


Автор темы
lt1999
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 14:30
Ф.И.О.: Вассерман Андрей Сергеевич
Поблагодарили: 3 раза

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение lt1999 » 03 окт 2016, 16:21

Конкретно, относительно ПЛК ни каких документов нет. Есть конструкторская документация и технические условия на станцию управления. Проверяется правильность работы СУ.. акцент на ПО не делается.... все понимаю, что ПО даже на месте можно подправить, на сертификации... Далее, в течении 5 лет бывает аудит, для этого сертификационная станция стоит у изготовителя, но ее не проверяют. Давайте решим, мы говорим о СУ или о ПЛК?


Автор темы
lt1999
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 14:30
Ф.И.О.: Вассерман Андрей Сергеевич
Поблагодарили: 3 раза

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение lt1999 » 04 окт 2016, 08:44

Продолжим... с простого). Как подключаются шлейфы пожарной сигнализации (ШПС) в СУ. ШПС - это линия с установленными в ней пожарными извещателями. Извещатели можно рассматривать как устройство с НО контактом, который при сработке замыкается, так и с НЗ контактом. Извещатели с НО контактом (как правило дымовые) установлены в ШПС параллельно. Извещатели с НЗ контактом (тепловые) последовательно.
Чтобы все заработало правильно в ШПС должны быть установлены резисторы. В любом ШПС должен быть оконечный резистор. Он устанавливается в конце любого ШПС и определяет ток ШПС который наш аналоговый модуль будет воспринимать как "норма". Также в извещателе должны быть установлены дополнительные резисторы (последовательно с НО контактом) или шунтирующие (параллельно НЗ контакту). Эти резисторы при сработке извещателя меняют ток в ШПС, который наш аналоговый модуль воспринимает как "сработка".
Следует отметить, что в СУ следует установить токоограничивающий резистор на канал. Без него, если у вас выходной клеммник с предохранителем, будет выгорать предохранитель. Таким образом в цепи оконечный и токоограничивающий резисторы установлены последовательно. Меняя номиналы дополнительных и шунтирующих резисторов можно отслеживать сработку двух извещателей (тактика - внимание, пожар).
Что бы извещатель перешёл в дежурный режим после сработки, ШПС в котором он установлен надо обесточить. Мы делаем это следующим образом. Один провод ШПС подключаем к каналу дискретного выходного модуля, другой заводим на аналоговый вход.
Хочу сказать, что, на самом деле, конечно же, в извещателях хитрая схема, и они еще питаются по шлейфу, но в целом расчетные значения резисторов в извещателях с НЗ, НО контактами не сильно отличается от фактического при установке на объекте.
Подобным способ подключаются линии от концевых выключателей полевой арматуры, охранные датчики, кнопочные посты... и т.д. единственное для них сброса не надо.
В целом как-то так. Нами были опробованы разные способы, до того как мы пришли к данной схеме подключения.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7884
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение TEB » 04 окт 2016, 16:53

lt1999 писал(а):Источник цитаты Давайте решим, мы говорим о СУ или о ПЛК

В теме о ПЛК, и я о ПЛК, как о части СУ.

Вообще, конечно, бардак, приёмки такой ответственной системы считай что нет. Интересно, это только у нас такой бардак или во всём мире тоже?...
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
lt1999
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 14:30
Ф.И.О.: Вассерман Андрей Сергеевич
Поблагодарили: 3 раза

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение lt1999 » 04 окт 2016, 19:32

Тема "на базе ПЛК" ))) Я выше описал, в чем разница при использовании в пож.безопасности. Да нет, Евгений Брониславович, нет бардака, и приемка ведется и сдача в эксплуатацию... и спецы грамотные. Это может с виду кажется, но я Вас уверяю все делается качественно...)))


Автор темы
lt1999
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 14:30
Ф.И.О.: Вассерман Андрей Сергеевич
Поблагодарили: 3 раза

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение lt1999 » 11 окт 2016, 08:20

Теперь хочу описать метод контроля целостности линии управления исполнительными устройствами. Для того, чтобы вся линия контролировалась правильно все исполнительные устройства в ней должны быть подключены без ответвлений. Т.е. с физической стороны будет параллельное подключение, но при этом не должно быть топологии типа «звезда» … все исполнительные устройства подключаются друг за другом. В конце линии устанавливается оконечный резистор, а все исполнительные устройства запираются диодом, дабы исключить их работу или повреждение при переполюсовке.
Далее. Мы контролируем целостность линии током обратной полярности. Для этого используем канал дискретного выхода (DO), канал аналогового входа (AI) и реле с двумя перекидными контактами (KL). С помощью DO управляем реле, на перекидные контакты которого приходят провода полевого кабеля, назовем их условно "A" и "В". На остальные контакты «+», «-» от блока питания и провод от AI.
Таким образом в режиме диагностики линии по проводу "В" мы пускаем "+", который через оконечный резистор по проводу "А" возвращается в станцию, и пройдя токоограничивающий резистор попадает на AI. Исполнительные устройства в этот момент заперты диодами. Контролирую ток, мы отслеживаем состояние линии.
Когда мы включаем нагрузку, контакты реле перекидываются и теперь по проводу "А" бежит "+", а по проводу "В" протекает "-". Контроля в этом режиме мы не выполняем.
Следует обратить внимание на то, что запирающий диод надо выбирать исходя из тока потребления нагрузки, а то будет греться. Так же есть смысл запереть диодом оконечный резистор, чтоб он не участвовал в схеме работы исполнительного устройства. Как-то так…
Если есть чем поделиться... не стесняемся)


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение Ryzhij » 11 окт 2016, 10:12

Раз уж Вы писали о применении Clgx, то наверняка знаете о существовании периферии с возможностью приема сигналов NAMUR и с диагностикой шлейфа.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
lt1999
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 14:30
Ф.И.О.: Вассерман Андрей Сергеевич
Поблагодарили: 3 раза

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение lt1999 » 11 окт 2016, 12:06

Рассматривая намур я проводил аналогии с системой пожарной сигнализации. Я так понял - принцип один и тот же... по изменению физической величины мы ведем диагностику. Единственное, в линии намур одно устройство, искробезопасное, с неменяющимися значениями... Таким образом любой прибор намур "понимает" любой датчик намур. Подключить шлейф сигнализации или кнопку к модулю намур мы не пробовали... Там предел измерений кажется маленький, 0-2 мА... и контакты датчика должны быть нормально разомкнуты. Если подытожить... НАМУР для НАМУРА)))


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение Ryzhij » 11 окт 2016, 13:08

NAMUR - этой ассоциацией североевропейских химических предприятий был разработан не один и не два, а целое семейство стандартов.
"Сухой контакт" превращается в дискретную цепь NAMUR двумя резисторами.
http://www.lcard.ru/lexicon/namur
К искробезопасности это отношения не имеет. От слова "вообще".
Только к диагностике линии.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
lt1999
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 14:30
Ф.И.О.: Вассерман Андрей Сергеевич
Поблагодарили: 3 раза

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение lt1999 » 12 окт 2016, 11:19

Ryzhij писал(а):Источник цитаты К искробезопасности это отношения не имеет. От слова "вообще".

http://asutrade.ru/content/view/97/1/ - здесь написано, что имеют.
Но суть в том, что модули со стандартом NAMUR мы не использовали... Так как, на мой взгляд, использовать просто входной аналоговый модуль удобней... Начиная с того, что шлейфы с токопотребляющими извещателями на модуль намур не заведешь... Все таки 8 В...
Если Вы используете для пожарки модули NAMUR, поделитесь опытом.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение Ryzhij » 12 окт 2016, 11:34

lt1999 писал(а):Источник цитаты http://asutrade.ru/content/view/97/1/ - здесь написано, что имеют.

Как говорил один мультяшный кот: "На-а-агло врут!"
NAMUR и Exi соотносятся между собой не более чем "зелёное" и "квадратное".
В природе есть дискретный NAMUR как в обычном, так и Exi исполнениях.
А уж к DI NAMUR-периферии обязательность Exi точно "никаким боком".
lt1999 писал(а):Источник цитаты Так как, на мой взгляд, использовать просто входной аналоговый модуль удобней...

Да, но значительно дороже.
Впрочем, любой каприз за Ваши деньги...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
lt1999
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 14:30
Ф.И.О.: Вассерман Андрей Сергеевич
Поблагодарили: 3 раза

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение lt1999 » 12 окт 2016, 14:14

По деньгам ни могу ничего сказать... Опять же повторюсь, что 8 В - это мало для токопотребляющих извещателей... даже если модуль будет бесплатным). И я возможно ошибаюсь... у этих модулей меньше каналов (на модуль) чем в AI и соответственно они занимают больше места в шкафу... Я не отметаю возможность использования намуровских модулей, но пока не вижу преимуществ.


Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 05:17
Ф.И.О.: Мишкин Иван
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 20 раз

Пожарная безопасность на базе ПЛК

Сообщение Dotarev » 12 окт 2016, 15:23

Линии связи NAMUR (и, соответственно, сигнализаторы/извещатели+входные модули) целесообразно использовать во взрывоопасных зонах. Разумеется, при этом извещатели и входные модули требуются в Exi исполнении. Это настолько типично, что некоторые полагают, что NAMUR всегда Exi исполнения.
При применении NAMUR стоит учитывать меньшую помехозащищенность линии (по сравнению с линией 4..20мА), особенно при эмуляции сигнала с помощью сухого контакта и нагрузочных резисторов, как было указано выше. Например, при подключении ручного пожарного извещателя можно словить сюрприз.


Вернуться в «околоАСУТПшные разговоры»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей