На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

чтение данных из ПЧ ALTIVAR 7 в S7-300

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
palych6969
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 сен 2016, 17:52
Имя: Ололошкин Алексей

чтение данных из ПЧ ALTIVAR 7 в S7-300

Сообщение palych6969 » 21 сен 2016, 21:54

Подскажите пожалуйста, как считать значение тока электродвигателя из ПЧ ALTIVAR 71 ? Логический адрес, в котором хранится данный параметр в ПЧ известен. Сеть PROFIBUS DP. Проблема в малом опыте программирования на STEP 7, не могу сообразить алгоритм и какие функции использовать

Аватара пользователя

izhidkov
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

чтение данных из ПЧ ALTIVAR 7 в S7-300

Сообщение izhidkov » 22 сен 2016, 00:42

Истина где-то тут
RTFM https://support.industry.siemens.com/dl ... -pb_76.pdf
Компилятор - лучший друг человека!

Аватара пользователя

megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 19:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Откуда: Башкортостан
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 21 раз

чтение данных из ПЧ ALTIVAR 7 в S7-300

Сообщение megavolt86 » 22 сен 2016, 04:15

palych6969,
Поиском бы попользовались, могли бы и найти чего полезного...например это
На сайте шнейдер электрик можно скачать мануал по карте профибас, там для с7-300 описание есть)))
:ext_secret: