Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Изменение сечения - можно ли так?

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение TEB » 12 сен 2016, 12:58

Добрый день!

Вопрос по силовой части НКУ. Имеется два щита, связанных между собой кабельной перемычкой. См.схему.
ЩГ single line.png

Режим работы ЩГ2 таков, что он принимает энергию либо от своего генератора, либо от кабельной перемычки со ЩГ1. Для этого между автоматом QF3 и разъединителем Q5 сделана взаимная блокировка (не могут быть включены одновременно).
Кроме того, сделана блокировка, немедленно отключающая Q5 в случае отключения автомата QF4 на ЩГ1 (если отключился автомат перемычки на ЩГ1 то разъединитель на другом конце перемычки тоже отключается).
То есть штатно нет шансов запитать перемычку между щитами с генератора G3.

В связи с этим, заказчик предлагает проложить кабель перемычки из расчёта номинального тока 2000 ампер, для чего в ЩГ1 стоит автомат на 2000 ампер. Но, как мы знаем, изменение сечения проводника делается только через автомат. Номинальный ток сборных шин щита ЩГ2 - 4000 ампер.

Вопрос: допустимо ли в этом случае применить для перемычки кабель, выбранный по сечению на 2000 ампер и предусмотреть на ЩГ2 разъединитель на 2000 ампер, а не на 4000 ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Dmitry Isaev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Ф.И.О.: Исаев Дмитрий Валериевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение Dmitry Isaev » 12 сен 2016, 15:47

кабель и разъединитель выбираются не по нормальному режиму работы, а исходя из устойчивости в аварийном режиме (перегруз некоторое время), термической и динамической стойкости при КЗ и т.д и т.п
если у вас это всё выполняется - бога ради
дык у вас на ЩГ2 и так разъединитель на 2000 А
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение TEB » 12 сен 2016, 23:31

Dmitry Isaev писал(а):Источник цитаты если у вас это всё выполняется - бога ради

Понятно. просто было где-то требование о том, что изменение сечения проводника делается только через аппарат защиты, коим разъединитель не является.
Dmitry Isaev писал(а):Источник цитаты дык у вас на ЩГ2 и так разъединитель на 2000 А

Ну да, потому что в расчётных режимах включая перегруз по нему больше протечь физически не может.

В том и вопрос: допустимо ли это?
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Dmitry Isaev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Ф.И.О.: Исаев Дмитрий Валериевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение Dmitry Isaev » 13 сен 2016, 08:03

TEB писал(а):Источник цитатыПонятно. просто было где-то требование о том, что изменение сечения проводника делается только через аппарат защиты, коим разъединитель не является.

я конечно не спец (занимаюсь АСКУЭ), но приходилось влезать в силовую часть
так вот все установка новых или замена существующих проводов, кабелей, разъединителей и т.д. в проектах мы проводили по ПУЭ (а там такого нет) и потом согласовывали их с соответствующими службами заказчиков
никаких доп аппаратов защит не требовалось

TEB писал(а):Источник цитатыВ том и вопрос: допустимо ли это?

чтобы быть абсолютно уверенным, предлагаю задать вопрос спецам, например здесь
http://www.proektant.org/index.php?board=26.0
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение TEB » 14 сен 2016, 10:46

Вот и я тоже таких норм не нашёл.
Просто для морской электрики такое требование есть, а на берегу я уже всё перерыл и не нашёл. Буду считать что нет такого требования.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Ф.И.О.: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 5 раз

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение vodav » 18 сен 2016, 08:12

Аппараты QF4, QF5 являются основанием для определения максимального длительного тока через перемычку не более 2000 А. Отсюда и надо плясать. ПУЭ, гл.1.3 и 1.4.


Вернуться в «Электротехника и энергетика»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей