Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Подключение датчика загазованности к ПЛК

КИП и датчики

Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 май 2013, 16:05
Ф.И.О.: Петров Андрей
Благодарил (а): 4 раза

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester » 07 сен 2016, 00:10

Подскажите как правильно подключить датчик к контроллеру - датчик загазованности ЭРИС ДГС210, ПЛК - Сименс. Схемы подключений во вложении, схема подключения модуля 10 стр.

На словах - подключил выводы датчика "+24" и "-24" к внешнему блоку питания, вывод "4-20 мА" датчика - на плюсовой вывод AI модуля, а минусовой вывод модуля - объединил с минусом внешнего блока питания. Т.к. в шкафу использую 2 блока питания - для поля и для шкафа отдельно, минуса 2х блоков питания также объединил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Boris Parkhomenko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 10:15
Ф.И.О.: Пархоменко Борис Борисович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение Boris Parkhomenko » 07 сен 2016, 09:21

chester писал(а):Источник цитаты На словах

«Чертеж – язык инженера»©. Тяжело схемку набросать?


Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 май 2013, 16:05
Ф.И.О.: Петров Андрей
Благодарил (а): 4 раза

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester » 07 сен 2016, 22:05

Вот схемка. С телефона очень неудобно что то делать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Boris Parkhomenko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 10:15
Ф.И.О.: Пархоменко Борис Борисович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение Boris Parkhomenko » 08 сен 2016, 08:28

Да вроде все нормально. А что смущает-то?


Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 май 2013, 16:05
Ф.И.О.: Петров Андрей
Благодарил (а): 4 раза

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester » 08 сен 2016, 22:42

Хотел удостовериться в правильности подключения. Редко сталкиваюсь с 3х проводными датчиками, а контроллеры сименс вообще использую в первый раз. Я же правильно понимаю, при 3х проводном датчике "-" сигнальной линии и питания датчика просто объединены? А у контроллера мы берем 4х проводное подключение, потому что датчик уже сам выдает измеренную величину (т.е. он активный)?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение Ryzhij » 09 сен 2016, 05:45

chester писал(а):Источник цитаты Я же правильно понимаю, при 3х проводном датчике "-" сигнальной линии и питания датчика просто объединены? А у контроллера мы берем 4х проводное подключение, потому что датчик уже сам выдает измеренную величину (т.е. он активный)?

ИМХО лучше говорить про объединение "одного из питающих проводов" с петлёй сигнала. Так при 3-проводном подключении 4-проводного датчика с пассивном выходом на стороне датчика объединяют "+" питания и "+" сигнального выхода.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 май 2013, 16:05
Ф.И.О.: Петров Андрей
Благодарил (а): 4 раза

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester » 12 сен 2016, 10:24

4-проводные датчики бывают с пассивным выходом?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение Ryzhij » 12 сен 2016, 11:02

Всякие бывают. :ext_dont_ment:
Как и аналоговые выходы ПЛК тоже бывают пассивными.
А уж если между ПЛК и датчиком ещё какой-нибудь прибор "затешется" (барьер, гальваническая развязка, размножитель и т.п.), то вариантов ещё больше.
Вас удивляет необходимость читать мануалы? :ext_secret:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


CaHeK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 10:10
Ф.И.О.: Александр
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 1 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение CaHeK » 12 сен 2016, 11:48

Человек просто удивился, что бывает так, что два провода уже используется для питания датчика, а вдобавок ещё и активные 4-20 мА с модуля подавать надо. Я вот тоже привык, что 4-хпроводка - это, как правило, активный выход, т.е. подавать напряжение в цепь 4-20 мА от модуля ввода не надо (датчик же уже запитан по первой паре проводов).
Хотя к сложным измерителям, в том числе к загазованности эта "привычка" относится в меньшей степени: там по отдельной паре проводов может запитываться только измерительная часть схемы, а "сигнальная" (вторичная, или как её правильно назвать?) может питаться и по 4-20 мА.


Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 май 2013, 16:05
Ф.И.О.: Петров Андрей
Благодарил (а): 4 раза

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester » 12 сен 2016, 22:28

CaHeK писал(а):Источник цитаты Человек просто удивился, что бывает так, что два провода уже используется для питания датчика, а вдобавок ещё и активные 4-20 мА с модуля подавать надо. Я вот тоже привык, что 4-хпроводка - это, как правило, активный выход, т.е. подавать напряжение в цепь 4-20 мА от модуля ввода не надо (датчик же уже запитан по первой паре проводов).
Хотя к сложным измерителям, в том числе к загазованности эта "привычка" относится в меньшей степени: там по отдельной паре проводов может запитываться только измерительная часть схемы, а "сигнальная" (вторичная, или как её правильно назвать?) может питаться и по 4-20 мА.

Именно так, ни разу еще не попадался прибор с 4х проводкой с пассивным выходом.
Ryzhij писал(а):Источник цитаты
chester писал(а):Источник цитаты Я же правильно понимаю, при 3х проводном датчике "-" сигнальной линии и питания датчика просто объединены? А у контроллера мы берем 4х проводное подключение, потому что датчик уже сам выдает измеренную величину (т.е. он активный)?

ИМХО лучше говорить про объединение "одного из питающих проводов" с петлёй сигнала. Так при 3-проводном подключении 4-проводного датчика с пассивном выходом на стороне датчика объединяют "+" питания и "+" сигнального выхода.

В моем случае, все таки все верно же расключено?


Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 май 2013, 16:05
Ф.И.О.: Петров Андрей
Благодарил (а): 4 раза

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester » 12 сен 2016, 22:31

Я как понимаю 4х проводный датчик вы подключаете по 3х проводной схеме когда входы ПЛК являются пассивными?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение Ryzhij » 13 сен 2016, 07:46

chester писал(а):Источник цитаты В моем случае, все таки все верно же расключено?

Да, верно.
chester писал(а):Источник цитаты Я как понимаю 4х проводный датчик вы подключаете по 3х проводной схеме когда входы ПЛК являются пассивными?

Вы про мой пример? Да, так.
Но ведь по-жизни всяко-разно бывает. Вон, у взрывобезопасных кориолисовых расходомеров на питание коробка [Ex d], а выход сигнала [Ex i] - так что, там исключительно четырёх-проводное подключение полевого прибора.
А есть ещё куча приборов с питанием от 220VAC, так и там 4-проводка ;)
Сколько систем, столько и схем.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей