Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Автор темы
Sergey B
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 10:22
Ф.И.О.: Будько Сергей
Контактная информация:

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Sergey B » 29 авг 2016, 16:24

Добрый день!
Прошу поделиться опытом (или ссылкой на пункт ГОСТа :ext_book: ), как выполняют проход трубки с жатым воздухом через стену из помещения с не взрывоопасной зоной в помещение с зоной ВI.
В моем случае пневмораспределитель, не Ex, будет стоять в безопасной зоне. Он будет подавать воздух на пневмоклапана, которые находятся во взрывоопасной зоне в соседнем помещении.
Спасибо!


Boris Parkhomenko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 10:15
Ф.И.О.: Пархоменко Борис Борисович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Boris Parkhomenko » 31 авг 2016, 09:27

РМ4-6-92 Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электрических и трубных проводок. Часть 2. Трубные проводки:

5.13. Уплотненные проходы через стены и перекрытия выполняют в тех случаях, когда смежные помещения не должны сообщаться друг с другом по условиям взрыво- и пожароопасности.
Уплотненные проходы одиночных трубных проводок должны выполняться гильзами с сальниками, а групповых проводок - стальной плитой с переборочными соединениями или вваренными в нее патрубками, заделанной в стену или перекрытие, либо коробом с песочным затвором, заделанным в стену.
5.14. Проходы трубных проводок через стены и перекрытия в рабочей документация систем автоматизации должны выполняться в соответствии с рекомендациями проекта УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений".


Автор темы
Sergey B
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 10:22
Ф.И.О.: Будько Сергей
Контактная информация:

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Sergey B » 31 авг 2016, 14:35

Спасибо за ссылки. В этом же РМ есть пункт 5.14, в котором написано:
Проходы трубных проводок через стены и перекрытая в рабочей документация систем автоматизации должны выполняться в соответствии с рекомендациями проекта УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений".
Не знаете, где можно найти этот проект "УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений"?

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7884
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение TEB » 31 авг 2016, 14:57

Sergey B писал(а):Источник цитаты Не знаете, где можно найти этот проект

В УГПИ "Металлургавтоматика", вестимо. :)

А вот это - не то же самое по содержанию?

Нашёл здесь.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Sergey B
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 10:22
Ф.И.О.: Будько Сергей
Контактная информация:

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Sergey B » 01 сен 2016, 10:19

РМ найти не проблема.
Нигде не найти проект УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений".

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7884
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение TEB » 01 сен 2016, 10:37

Так он же давно был сделан, как я понимаю. Вот и лежит где-то в пыли Днепропетровских архивов на улице Симферопольской в доме 21, небось. И телефоны их не отвечают, ни (+380-562) 46-54-46, ни (+380-562) 46-55-05, ни (+380-56) 370-14-31 ни даже (+380-562) 36-20-19. Как и почта ma@metauto.net.ua, shakirov@metauto.net.ua, chief_eng@metauto.net.ua - всё молчит, как отрезало.
Да?
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Boris Parkhomenko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 10:15
Ф.И.О.: Пархоменко Борис Борисович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Boris Parkhomenko » 01 сен 2016, 12:34

Сам проект найти вряд ли удастся, только если у кого из форумчан-проектировщиков завалялся в бумажном виде. Но есть примеры из литературы, например, старенькая книжка Каминский М.Л. Монтаж приборов контроля и аппаратуры автоматического регулирования и управления (легко находится Гуглом). В ней на стр. 192 показаны примеры проходок труб через стены. В качестве сальников можно использовать, например, Сальник трубный У258 ТУ 36-1952-81
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Автор темы
Sergey B
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 10:22
Ф.И.О.: Будько Сергей
Контактная информация:

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Sergey B » 05 сен 2016, 09:19

Спасибо за книжку!


Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 22 май 2013, 15:48
Ф.И.О.: Давыдик С.В.

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Давыдик С. » 05 сен 2016, 11:05

Sergey B писал(а):Источник цитаты Спасибо за книжку!


Т.ж. про это есть в книге под редакцией Клюева "Монтаж средств измерений и автоматизации", страницы 221-225.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.


Вернуться в «Общие вопросы»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей