На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

М-логика GC-1f

Контроллеры управления агрегатами типа CGC, GC-1F, AGC, GCU, ECU, PPU, GPU, GPC, PPM

Автор темы
DAR
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:28
Имя: Афанасьев Дмитрий Юрьевич

М-логика GC-1f

Сообщение DAR » 24 авг 2016, 13:15

Вопрос по работе М-логике:

Необходимо сформировать 1 на дискретный выход по условию достижения температуры охлаждающей жидкости 40 градусов.
Сигнал с аналогово датчика 4-20 мА. Возможно ли? Похоже М-логика работает только с дискретами.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8858
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 115 раз
Контактная информация:

М-логика GC-1f

Сообщение TEB » 24 авг 2016, 16:00

DAR писал(а):Источник цитаты Похоже М-логика работает только с дискретами.

Не "похоже" а "точно". Значит и надо работать с дискретными переменными.
Заводите одну из аварий по температуре (привязанную к входу 4-20 мА) на 40 градусов, назначайте ей нужное реле в обоих выходах аварии, включаете автоквитирование, отключаете все блокировки. Далее настраиваете тип этого реле "LIMIT" (по-русски "УПРАВЛЕНИЕ") для того чтобы не было аварийного сообщения. И никакой м-логики не надо. Картинки тут: viewtopic.php?t=6221#p70390

Только имейте в виду, что никакого гистерезиса нет, будет дребезг. Чтобы был гистерезис надо использовать две аварии и м-логику.

А Вам зачем? Не подогревом часом управляете? Если да то есть же готовая функция подогрева с гистерезисом.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
DAR
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:28
Имя: Афанасьев Дмитрий Юрьевич

М-логика GC-1f

Сообщение DAR » 25 авг 2016, 04:58

Спасибо за ответ.
Данный сигнал необходим для подключения нагрузки. GC-1F управляет Дизелем, а нагрузку подключает Fastwell.


Автор темы
DAR
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:28
Имя: Афанасьев Дмитрий Юрьевич

М-логика GC-1f

Сообщение DAR » 25 авг 2016, 05:03

Предоставленный вами вариант как раз подходит. Большое спасибо!

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8858
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 115 раз
Контактная информация:

М-логика GC-1f

Сообщение TEB » 25 авг 2016, 12:50

DAR писал(а):Источник цитаты Данный сигнал необходим для подключения нагрузки.

Такая готовая функция тоже есть. :) Параметр 6360. Если его включить, то автомат генератора будет включаться только по достижении заданной (в этом же параметре) температуры.

Отправлено спустя 16 минут 58 секунд:
У меня такое ощущение что Вы Fastwel'ом дублируете некоторые функции GC-1F. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.