На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

на модуле СР 343-1 горит ошибка BF


Автор темы
mmr
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 21:09
Имя: мирсалихов марат расильевич

на модуле СР 343-1 горит ошибка BF

Сообщение mmr » 17 авг 2016, 21:52

Добрый день! На модуле СР 343-1 горит ошибка BF. Пробовали перезагружать контроллер ошибка не исчезает контроллер переходит в режим STOP.Пишет ошибку Duplicate IP address detected. The IP address is already being used by a different module

Аватара пользователя

Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 523
Зарегистрирован: 05 окт 2009, 10:51
Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
Откуда: Москва
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 20 раз
Контактная информация:

на модуле СР 343-1 горит ошибка BF

Сообщение Marrenoloth » 20 авг 2016, 09:42

А вы переводили текст ошибки? Ам прям человеческим английским написано, что у вас конфликт адресов и в сети уже есть кто-то с таким адресом. А в стоп падает - это недоработка программиста, который решил не обрабатывать эту ошибку.


Автор темы
mmr
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 21:09
Имя: мирсалихов марат расильевич

на модуле СР 343-1 горит ошибка BF

Сообщение mmr » 21 авг 2016, 20:28

ok спасибо мы уже разобрались