Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

на модуле СР 343-1 горит ошибка BF


Автор темы
mmr
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 21:09
Ф.И.О.: мирсалихов марат расильевич

на модуле СР 343-1 горит ошибка BF

Сообщение mmr » 17 авг 2016, 21:52

Добрый день! На модуле СР 343-1 горит ошибка BF. Пробовали перезагружать контроллер ошибка не исчезает контроллер переходит в режим STOP.Пишет ошибку Duplicate IP address detected. The IP address is already being used by a different module

Аватара пользователя

Marrenoloth
частый гость
частый гость
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 05 окт 2009, 10:51
Ф.И.О.: Тихомиров Дмитрий Викторович
Откуда: Москва
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 16 раз
Контактная информация:

на модуле СР 343-1 горит ошибка BF

Сообщение Marrenoloth » 20 авг 2016, 09:42

А вы переводили текст ошибки? Ам прям человеческим английским написано, что у вас конфликт адресов и в сети уже есть кто-то с таким адресом. А в стоп падает - это недоработка программиста, который решил не обрабатывать эту ошибку.


Автор темы
mmr
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 21:09
Ф.И.О.: мирсалихов марат расильевич

на модуле СР 343-1 горит ошибка BF

Сообщение mmr » 21 авг 2016, 20:28

ok спасибо мы уже разобрались


Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость