Сообщение dima_tes » 15 авг 2016, 15:47

Уважаемые коллеги, сталкивался ли кто-нибудь из Вас задачей измерения токов и напряжений частотой 25 Гц? Нужно мерить с индикацией на панели, или, в идеале, преобразовывать в Modbus или другой цифровой формат.

Поделитесь приборами, если кто-то знает такие. Напряжения до 300 вольт, токи до 5-10А, частота 25 Гц. Совсем бы хорошо, если прибор будет в Реестре средств измерения.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2564
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Чем померить напряжение/ток 25 Гц?

Сообщение Ryzhij » 15 авг 2016, 18:40

Синусоидальные, или..?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Yri
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 12:09
Ф.И.О.: Гессе Юрий Николаевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Чем померить напряжение/ток 25 Гц?

Сообщение Yri » 16 авг 2016, 08:52

рекомендую использовать приборы (преобразователи) СРЕДНЕКВАДРОТИЧЕСКИХ значений (их показания не зависят от формы тока!) Из очень старых это В3-48А (10Гц....50МГц) 0,3мВ...300В с делителем ДН-117,погрешность +/-2,5...10%. Вариант 2 : выбрать "стрелку" обязательно ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ или ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ системы (например Э535: кл. точн 0,5 5; 10; 20mА набор шунтов и добавочных R. при ПОВЕРКЕ в метрологическом подразделении УКАЗАТЬ ЧАСТОТУ!!! Из старых термопреобразователей- ПТТЭ кл. точности 0,005 (40Гц аттестовать на 25Гц) набор шунтов и R добавочных. Но он очень не любит перегрузок!

Аватара пользователя

dtv
освоился
освоился
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Ф.И.О.: Дмитриев Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Чем померить напряжение/ток 25 Гц?

Сообщение dtv » 16 авг 2016, 09:52

Посмотрите подобные датчики: http://www.niiem46.ru/voltage_sensors/dnh01_dc_rms.html
Они универсальные - постоянка/переменка. Полоса от 0 Гц до 1000 Гц.
Есть аналогичные и под измерение тока: http://www.niiem46.ru/current_sensors/dtt04ab.html
Полоса от 20 Гц до 5000 Гц.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Чем померить напряжение/ток 25 Гц?

Сообщение TEB » 16 авг 2016, 13:49

Вот этим прибором померить - http://www.dvk-electro.ru/02measure/multi.htm
От 16 герц.
Его применяют на ТЭЦ и в том числе и смотрят как раскручивается генератор на остаточном возбуждении.
Прибор в реестре СИ. Можем поставить сразу с первичной поверкой.

Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
Yri писал(а):Источник цитаты Но он очень не любит перегрузок!

Yri писал(а):Источник цитаты погрешность +/-2,5...10%

Ну и зачем тогда это надо? Дорогое, неточное и ненадёжное старое оборудование. Чтобы ящик таких приборов в ЗИПе держать, разве что, и чтоб КИПовцы не скучали...
И,
Yri писал(а):Источник цитаты СРЕДНЕКВАДРОТИЧЕСКИХ значений

среднеквадрАтических значений, от слова "квадрат" а не "квадрот"
Практически все современные цифровые преобразователи такие и есть нынче, они вам и THD покажут, а особо продвинутые и по гармоникам разложат.

Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
Но посыл правильный. Автор, Вы случаем не на выходе ли ПЧ напряжения и токи мерить собрались?
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2564
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Чем померить напряжение/ток 25 Гц?

Сообщение Ryzhij » 16 авг 2016, 14:43

Это больше из области железнодорожной СЦБ...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Yri
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 12:09
Ф.И.О.: Гессе Юрий Николаевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Чем померить напряжение/ток 25 Гц?

Сообщение Yri » 16 авг 2016, 16:30

Так вопрос ИЗМЕРИТЬ или ОЦЕНИТЬ? В применении стрелочных приборов(М381) я высказывал свою точку зрения.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Чем померить напряжение/ток 25 Гц?

Сообщение TEB » 16 авг 2016, 17:51

Yri писал(а):Источник цитаты Так вопрос ИЗМЕРИТЬ или ОЦЕНИТЬ?

Вы повторяетесь. Человек ясно написал - измерить.

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Yri писал(а):Источник цитаты В применении стрелочных приборов(М381) я высказывал свою точку зрения.

Этого можно было не писать. Ибо сказано в основополагающем манускрипте этого форума
TEB писал(а):Источник цитаты Все публикации Форума отражают мнения их авторов.

И что за оффтопик? Приборы М381 автор явно не спрашивал.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей