Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Вопрос по Somachine basic

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
ilinsarov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 20:13
Ф.И.О.: Ильин Д. В.
Благодарил (а): 1 раз

Вопрос по Somachine basic

Сообщение ilinsarov » 14 авг 2016, 21:47

Уважаемые форумчане, кто работает на Somachine basic вопрос в следующем: имеется программа необходимо сделать один выход, чтобы срабатывал в определенное время (какой-то день, месяц). Как прописать?
Пробывал schedule blocks прописываю даты, в симуляторе не срабатывает, может он работает только при подключении ПЛК?

LD %I0.1
ST %SW114:X6



p.s. В Zelio Logic проблем с этим не было, блок подставил и работает


Автор темы
ilinsarov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 20:13
Ф.И.О.: Ильин Д. В.
Благодарил (а): 1 раз

Вопрос по Somachine basic

Сообщение ilinsarov » 28 сен 2016, 21:48

Если кому интересно. Тех. поддержка ответила. В программе на время программируется контакт, а не реле выхода.