Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Пожарные ИК датчики

КИП и датчики

Автор темы
dake
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 07:34
Ф.И.О.: Киргизбаев Данияр Мусаевич
Благодарил (а): 1 раз

Пожарные ИК датчики

Сообщение dake » 07 авг 2016, 08:20

Добрый день,
На нашем производстве по периметру одной установки (аэрохолодильников) установлены ИК(инфракрасные) пожарные датчики (дачик пламени).
Проблема в том, что рядом расположена факельная и эти датчики улавливают свечение пламени этих факелов. Выдают ложный сигнал на заводскую систему. Приняты решения - изменение диаграммы направленности; - применение экранов и третье- изменение чувствительности. Вот по поводу изменение чувствительности детекторв возникает вопрос- можем ли мы и допустимо ли это проводить? Конечно, все завист, так сказать, от специфики нашего завода, но возможно у кого-то есть какие мысли, у кого может есть опыт в этом? Вообще, можем ли мы менять чувствительность датчика? Можно связаться с производителем, но навряд ли он сможет нам порекомендовать делать это и в этом случае он не даст никаких гарантий.
Спасибо заранее.
P.S. датчики - Det-tronics X3301_Protect IR


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Пожарные ИК датчики

Сообщение Ryzhij » 07 авг 2016, 15:16

Легально, с минимальными затратами на испытания под протокол можно только экранировать шторками (блендами, диафрагмами). Изменение чувствительности без испытаний нелегально. А проводить испытания мало кто возьмётся.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
dake
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 07:34
Ф.И.О.: Киргизбаев Данияр Мусаевич
Благодарил (а): 1 раз

Пожарные ИК датчики

Сообщение dake » 08 авг 2016, 05:21

Спасибо.


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя