Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

ProPanel. Маршрутизация соединений. Паразитные соединения

Модератор: специалисты по Eplan


Автор темы
SerEjik
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 07:32
Ф.И.О.: Дорофеев Сергей Евгеньевич
Благодарил (а): 1 раз

ProPanel. Маршрутизация соединений. Паразитные соединения

Сообщение SerEjik » 27 июл 2016, 17:09

Доброго времени суток!
Самостоятельно вникаю в данный САПР и столкнулся с такой проблемой:
при маршрутизации соединений создаются лишние соединения, которых быть не может (в соответствии с принципиальной схемой). К примеру, -K1:11 соединяется с -KM4:2 (соединение маршрутизуется, все хорошо) и одновременно с этим -K1:14 соединяется с -KM4:2 (а вот этого соединения на схеме нет). Первое соединение на 3D модели отображается объемной (ей присвоено изделие), а второе - тонкой линией (изделие не присвоено, просто смаршрутизированное соединение).
Такие соединения возникают в случае когда какой-либо элемент убирается со схемы и вместо него вставляется другой (или даже тот же самый, но соединение уже образовалось).
Выявляются такие соединения только в отчете Таблица соединений, т.к. на 3D модели их не видно особо, eplan на такие соединения не ругается.
И собственно вопрос: как автоматически выявить такие соединения и скопом их аннигилировать?
В навигаторе соединений они маскируются под правильные соединения с тем же номером.
Через Проект->Организовать->Сжать...->Удалить трехмерные данные.Маршрутизируемые соединения, которые после оптимизации стали недействительными - ничего сделать не удалось. Через навигатор соединений тоже.
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 июл 2016, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировано название темы, для более быстрого вникания

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 890
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Ф.И.О.: Виталий
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 15 раз

ProPanel. Маршрутизация соединений. Паразитные соединения

Сообщение Madwolf » 05 авг 2016, 22:16

В навигаторе соединений выберите фильтр - трехмерный чертеж монтажных поверхностей. Там должны отфильтроваться все соединения в 3Д. Удалите их, и заново маршрутизируйте.

Занести в ФАК


Автор темы
SerEjik
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 07:32
Ф.И.О.: Дорофеев Сергей Евгеньевич
Благодарил (а): 1 раз

ProPanel. Маршрутизация соединений. Паразитные соединения

Сообщение SerEjik » 08 авг 2016, 09:14

Да,благодарю, данный метод срабатывает.


Вернуться в «Технические вопросы»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей