На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

400-H <- Ethernet -> 400-H

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Sol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:52
Имя: Николай

400-H <- Ethernet -> 400-H

Сообщение Sol » 27 июл 2016, 13:11

Добрый день, вопрос по обмену информацией между двумя резервированными станциями.
В одном проекте присутствуют: CPU 417-5 H PN/DP + CP 443-1 и CPU 412-5 H PN/DP + CP 443-1
Необходимо с одной станции передать данные (на данный момент несколько дискретных и около 10 аналоговых сигналов) на другую станцию. Через CP обе станции соединены с АРМом на WinCC через S7 connection fault-tolerant по ISO.
С точки зрения надежности системы, лучше создавать соединение через порты CPU или через CP?
Какое соединение выбрать в NetPro, тоже S7 connection fault-tolerant?
Какие блоки лучше всего использовать для обмена (PCS7 v8.1)?

Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»