Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Термостат для щита отечественный

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7880
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Термостат для щита отечественный

Сообщение TEB » 06 июл 2016, 09:53

Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста надёжный термостат для организации подогрева внутреннего пространства щита управления, термостат должен быть отечественного производства. К щиту предъявлены требования минимальной рабочей температуры -40, а у компонентов минимальная рабочая -25. Соответственно должен быть гистерезис, например включение при -20, выключение при +5 (можно два термостата для этого).

Если такое есть у ДКС или Провенто - просто скажите пожалуйста что есть, я посмотрю каталоги.

И второй вопрос на предмет посоветоваться. У щита сейчас IP43, есть мнение сделать его IP22 чтобы не перегревался (максимальная рабочая температура +50). Но с IP22 на низких температурах щит будет сложнее нагреть (тепло выдует через жалюзи). Поделитесь опытом, как вы решали такие задачи? Как рассчитать отвод тепла за счёт конвенции через жалюзи?

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Ф.И.О.: Ефименко Роман Владимирович
Откуда: Днепропетровск
Поблагодарили: 7 раз

Термостат для щита отечественный

Сообщение erv_asutp » 06 июл 2016, 10:08


Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7880
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Термостат для щита отечественный

Сообщение TEB » 06 июл 2016, 10:30

Хотелось бы пониже температуру чем -10.
Но уже кое что.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Ф.И.О.: Ефименко Роман Владимирович
Откуда: Днепропетровск
Поблагодарили: 7 раз

Термостат для щита отечественный

Сообщение erv_asutp » 06 июл 2016, 10:38

По ссылке: Термостат электронный ТЭ-01 -40...+55

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7880
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Термостат для щита отечественный

Сообщение TEB » 06 июл 2016, 11:10

erv_asutp писал(а):Источник цитаты Термостат электронный ТЭ-01 -40...+55

То что нужно. Спасибо!

Отправлено спустя 13 минут 47 секунд:
Осталось разобраться с оценкой теплоотвода.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Ф.И.О.: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Термостат для щита отечественный

Сообщение and909 » 06 июл 2016, 11:54

Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7880
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Термостат для щита отечественный

Сообщение TEB » 06 июл 2016, 12:15

and909 писал(а):Источник цитаты Овен сегодня анонсировал.

Не те температуры, к сожалению.

Кстати с этими нагревателями я работал, у них есть одна интересная особенность - работают по принципу постоянной мощности, т.е. понижаем напряжение питания - они понижают сопротивление с тем чтобы сохранить теплоотдачу. При низких напряжениях уходят в состояние к.з. и включить их невозможно.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Serex
авторитет
авторитет
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Ф.И.О.: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Термостат для щита отечественный

Сообщение Serex » 06 июл 2016, 23:11

TEB писал(а):Источник цитаты И второй вопрос на предмет посоветоваться. У щита сейчас IP43, есть мнение сделать его IP22 чтобы не перегревался (максимальная рабочая температура +50). Но с IP22 на низких температурах щит будет сложнее нагреть (тепло выдует через жалюзи). Поделитесь опытом, как вы решали такие задачи? Как рассчитать отвод тепла за счёт конвенции через жалюзи?


Может быть сделать ручную заслонку. Весной открыли, естественная конвекция. Осенью закрыли, глухой сундук. Все равно же обслуживающий персонал будет подходить к нему. Да и клеммы протягивать можно раз в полгода, заодно и управлять заслонкой с ручным приводом )). К заслонке можно еще какой-нибудь геркон прислонить, что вентилятор включался, когда открыта.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7880
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Термостат для щита отечественный

Сообщение TEB » 07 июл 2016, 08:07

Serex писал(а):Источник цитаты Может быть сделать ручную заслонку.

Нет, это уже перебор. Форточек в щитах я еще не встречал. :lol:
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Serex
авторитет
авторитет
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Ф.И.О.: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Термостат для щита отечественный

Сообщение Serex » 07 июл 2016, 08:35

TEB писал(а):Источник цитаты Нет, это уже перебор. Форточек в щитах я еще не встречал.


Да ладно :) Даже на машине есть зимняя, летняя резина. Пора стать законодателем мод ;)

Ну а если серьезно, то обогревать IP22 совершенно бессмысленно. Обмен тепла с движением воздуха в сотни и тысячи раз превышает обмен тепла даже через простые металлические стенки )) ...
p.s. За сотни и тысячи раз не ручаюсь, но что это много - точно. Люди же не дураки окна в квартирах придумали, хоть и стекло - неплохой проводник тепла.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7880
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Термостат для щита отечественный

Сообщение TEB » 07 июл 2016, 13:35

Serex писал(а):Источник цитаты Ну а если серьезно, то обогревать IP22 совершенно бессмысленно. Обмен тепла с движением воздуха в сотни и тысячи раз превышает обмен тепла даже через простые металлические стенки )) ...

И как быть? Кроме форточек.

Serex писал(а):Источник цитаты Люди же не дураки окна в квартирах придумали

Щит для военных (кому ещё такие температуры понадобятся?), так что даже не знаю....
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Serex
авторитет
авторитет
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Ф.И.О.: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Термостат для щита отечественный

Сообщение Serex » 07 июл 2016, 14:17

TEB писал(а):Источник цитаты И как быть? Кроме форточек.


Фантазировать то можно много. Практичное и серийное решение выдать сложнее. :)

Можно предложить вентилятор с обратным клапаном. Вентилятор включился, клапан открылся - воздух движется. Вентилятор выключился, клапан закрылся. Я думаю это все можно из бытовых компонентов собрать.

А если денег не жалко, то ведь есть промышленные системы климат контроля для шкафа. Только отечественных не знаю, что предложить. Rittal на рынке рулит.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Термостат для щита отечественный

Сообщение Ryzhij » 07 июл 2016, 15:35

Можете ржать сколько угодно, но тут немцы три модульных компрессора установили. Так вот, у них на контейнерах жалюзи управляются приводами а-ля Belimo (таких приводов много, из российских та же Альфа). Чем не форточки?
"И ведь не дураки!" (с) Е.Гришковец
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7880
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Термостат для щита отечественный

Сообщение TEB » 07 июл 2016, 17:37

Ryzhij писал(а):Источник цитаты Так вот, у них на контейнерах жалюзи управляются приводами а-ля Belimo

У немцев контейнеры, а у меня навесной шкаф размером (ВхШхГ) 400х300х150. Жалюзи с приводами, говорите?.... :ges_hmm:
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


rwg
частый гость
частый гость
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Ф.И.О.: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 19 раз

Термостат для щита отечественный

Сообщение rwg » 07 июл 2016, 18:05

Термостат импортный, но по остальным параметрам может подойти. Я таким блок из 2 десятков 10Ваттных резисторов для подогрева щита включал.
http://www.eltech.spb.ru/item/2450r_80821021

http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=226593011


jummy_neutron
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 10:40
Ф.И.О.: Орлов

Термостат для щита отечественный

Сообщение jummy_neutron » 18 июл 2016, 16:48

TEB писал(а):Источник цитаты Если такое есть у ДКС или Провенто - просто скажите пожалуйста что есть, я посмотрю каталоги.


посмотрите аксессуары для контроля микроклимата в каталоге ДКС (термостат и сдвоенный термостат, термостаты с фиксированной установкой).
температура эксплуатации от -25 до +80
уровень защиты IP 20


Вернуться в «Общие вопросы»



Кто сейчас на конференции